本人才疏学浅,想请教各位看官! -1层底柱,上在修第二层,所有支架均为拆除!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • 甲方施工员 2017-05-17 08:08:25
    结构已经出现问题了 现场停工 找设计 鉴定单位来 查探下
    #2 0 举报
  • 顺风顺水 2017-05-17 09:41:55
    这种情况占多少比例?上下楼层的同一位置均出现这种情况吗?
    #3 0 举报
  • 黄焱林 2017-05-18 22:21:07
    就这一根柱发生这种情况,其余柱和上层均正常!
    #4 0 举报
  • lad3011 2017-05-19 08:49:35
    先找原因,再给出补救措施,可能是提前拆底模导致的。
    #5 0 举报
  • guanshaorong 2017-05-19 09:29:27
    不是轴心受压竖向裂缝,也不象偏心受压水平裂缝,可能是温度裂缝
    #6 0 举报
  • cee9h0d 2017-05-19 10:36:06
    结构已经出现问题了 现场停工 找设计 鉴定单位来 查探下
    #7 0 举报
  • 瑞利亚松 2017-05-19 10:41:07
    联系设计尽快解决,可能是拆模过早(上层结构未完成之前下层结构模架禁止拆除)、还有可能是混凝土在柱根离析或孔洞或不密实,现场立即停止施工,该柱周围增设支撑。
    #8 0 举报
  • spy0378 2017-05-19 16:06:08
    看起来像柱子底部沉降了,有孔洞或者软弱下卧层或者降水通道或者别的因素造成的沉降
    #9 0 举报
  • 黄焱林 2017-05-21 21:18:44
    哦哦,好的,谢谢!
    #10 0 举报
  • tommylsm 2017-05-22 13:19:29
    我遇到过,地下水导致底板变形起拱,柱子拉裂了
    #11 0 举报