土木在线论坛 > 给排水工程 > 建筑给水排水 > 高层建筑的热水循环泵接回水还是供水?
返回列表 发新帖
查看: 661|回复: 68
[建筑给水排水常规]

高层建筑的热水循环泵接回水还是供水?

[复制链接]

1

主题

0

听众

4

积分

技术员

发表于 2017-5-15 22:02:02 |显示全部楼层
        请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上?
        犹豫,不知安装在那个位置合理?
QQ图片20170515220114.png


1

主题

0

听众

4

积分

技术员

发表于 2017-5-16 08:45:07 |显示全部楼层
求高人指点

19

主题

63

听众

3509

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-5-16 09:35:32 |显示全部楼层
水专业喜欢推,不喜欢拉。   应该是送水,保证顶层压力,要是抽,顶层压力不好保证。另送泵既是循环泵又是供水泵。因此选变频泵

点评

lichangan1000  估计你不是水专业出身。别生气。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:47
squir  我个人趋向安装在回水管的最下端,也就是第1层的管道井里,但设计院出来的图纸是安装在屋面。正是因为考虑放屋顶,一方面怕管道内断水,另一方面担心这种抽水会产生负压,所以很纠结。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:44

19

主题

63

听众

3509

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-5-16 09:36:48 |显示全部楼层
回水管在进水箱前设温控阀。有温度决定循环量。

点评

squir  设置了温控阀,是温度控制回水的,谢谢您。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:45

1

主题

0

听众

4

积分

技术员

发表于 2017-5-16 09:44:32 |显示全部楼层
lichangan1000 发表于 2017-5-16 09:35
水专业喜欢推,不喜欢拉。   应该是送水,保证顶层压力,要是抽,顶层压力不好保证。另送泵既是循环泵又是供 ...

我个人趋向安装在回水管的最下端,也就是第1层的管道井里,但设计院出来的图纸是安装在屋面。正是因为考虑放屋顶,一方面怕管道内断水,另一方面担心这种抽水会产生负压,所以很纠结。

1

主题

0

听众

4

积分

技术员

发表于 2017-5-16 09:45:15 |显示全部楼层
lichangan1000 发表于 2017-5-16 09:36
回水管在进水箱前设温控阀。有温度决定循环量。

设置了温控阀,是温度控制回水的,谢谢您。

19

主题

63

听众

3509

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-5-16 09:47:04 |显示全部楼层
lichangan1000 发表于 2017-5-16 09:35
水专业喜欢推,不喜欢拉。   应该是送水,保证顶层压力,要是抽,顶层压力不好保证。另送泵既是循环泵又是供 ...

估计你不是水专业出身。别生气。

点评

squir  我确实不是水专业的,是做工程的。  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:49

1

主题

0

听众

4

积分

技术员

发表于 2017-5-16 09:49:14 |显示全部楼层
lichangan1000 发表于 2017-5-16 09:47
估计你不是水专业出身。别生气。

我确实不是水专业的,是做工程的。

点评

squir  我还没确定明白你的意思,你的观点是这个水泵装在供水管道上,而不是回水管道,对吗? 我要解释一下,该工程共32层,第28层至第32层为高区供水,供水管前装了水泵,第1层至第27层为低区供水,供水采用自然重力方式,  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:55
lichangan1000  那就听我的。  发表于 2017-5-16 09:49

1

主题

0

听众

4

积分

技术员

发表于 2017-5-16 09:55:08 |显示全部楼层
squir 发表于 2017-5-16 09:49
我确实不是水专业的,是做工程的。

我还没确定明白你的意思,你的观点是这个水泵装在供水管道上,而不是回水管道,对吗?
我要解释一下,该工程共32层,第28层至第32层为高区供水,供水管前装了水泵,第1层至第27层为低区供水,供水采用自然重力方式,回水,原设计图的循环泵装在屋面的回水管上,我问的问题就是针对低区供水,这个循环水泵要装在哪个位置?

点评

lichangan1000  2.2水箱出水管处(与高区一致),除满足本区最高层压力外,各层及底部压力也会加大。优点是泵的位置好选择,噪音要求也一些(屋顶)。  发表于 7 天前
lichangan1000  先说理论,再说实际:对于低区来说顶层供水压力足够,可以吧循环泵设在U型管底部或水箱出水处。1.底部的话,最合理,但工程实践中找位置较难、噪音问题。  发表于 7 天前

15

主题

4

听众

115

积分

二星助理工程师

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-5-16 14:18:26 |显示全部楼层
开式的,放底;闭式的,放楼顶,在管网末端

返回列表 发新帖