土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 综合生活污水量计算的问题向大家请教

综合生活污水量计算的问题向大家请教

发布于:2017-05-15 18:34:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
已知人口,通过综合用水定额(最高日)、工业、绿化道路浇洒及漏损未预见等可算出设计供水量,综合生活污水量计算可按照综合给水定额80%~90%,是说要取给水平均日定额计算 综合用水定额(平均日) 后乘80%~90%,然后查污水规范P20页表3.1.3,内插出总变化系数再和前值相乘得污水设计流量,这样对吗?因为设计供水量是最高日流量,如果用此值乘以80%~90%,得出的值是最高日污水量,但是污水日变化系数和时变化系数规范上没给范围,不太好取值,这个点有些迷惑,望大家赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、 按《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2017)第4.2.1条规定,不同城市可根据实际情况选择平均日污水量或最高日污水量。新规范修编不再仅限于平均日污水量。
    2、按新规范规定:设计污水量=设计用水量(平均日或最高日)x污水排放系数+地下水较高地区可按10%合理确定地下水渗入量;
    3、按上述计算设计污水量x污水总变化系数,确定污水管管径及污水泵站设备的选择。
    2017-07-07 16:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • jyh318106
    jyh318106 板凳
    设计污水量是按最高日最高时污水量计算,用水定额乘以排水系数算的是平均排水量吧,再乘以日变化系数得出最高日最高时排放量,这个就是设计处理量吧。不过有点我也不明白,像现在设计农村生活污水,本身量就不大,再乘以变化系数,量会增大两倍以上?
    2017-07-07 10:29:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。