土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 自来水厂供水泵一用一备,怎样根据水压控制泵的开和关?

自来水厂供水泵一用一备,怎样根据水压控制泵的开和关?

发布于:2017-05-15 10:27:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在有个项目,业主计划从自来水厂设置两台深井泵(电机跟泵都是在水池里),两台泵,一用一备,Q=200立方/h,H=100m。向产业园区供水,产业园区用水是生活用水、生产用水、消防用水三种水。业主要求泵能自动化控制,根据水压控制水泵开和关,调频控制流量,并传输运行数据到监控室。
我的疑问是:两台泵,一用一备,供水,由于产业园区用水是生活用水、生产用水、消防用水三种水,基本可以肯定用水是24小时不停的了。由于不是生活使用水,就是生产使用水(消防使用水很少的了),泵按照想象,觉得泵是应该不能的。泵停了,使用水就只能用管道里剩下的水。这种情况下没有小泵和气压罐辅助,只有一台泵供水,怎么能做到根据水压控制水泵的开和关呢?如果压力降了一点,泵就启动,那么泵必定频繁启动。这样会不会容易烧坏泵呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • pzhwutom
    pzhwutom 沙发
    关键是实际用水量与设计选型泵匹配,外加泵+气压罐供水,还有一种方式,修一座高位水池(水塔),一切问题解决
    2017-05-18 16:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • bjqb116
    bjqb116 板凳
    有大神帮回答一下吗?急用呢。
    2017-05-17 12:46:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20170515董工答学员问:市政给水管道打压试验带阀门吗?

问:市政给水管道打压试验带阀门吗?(17SZD229内蒙—屈工) 答:《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008, 9.2.8 水压试验前准备工作应符合下列规定: 1 试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; 2 试验管段不得用闸阀做墙板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。 3 水压试验前应清除管道内的杂物。

回帖成功

经验值 +10