首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 消防工程给排水 \ 建筑室内消火栓引入管上是否要设置止回阀?

建筑室内消火栓引入管上是否要设置止回阀?

问题如图所示

请先 登录,再评论!

  • lyz230103 2017-05-12 14:40:37
    设置最好,室外管检修时室内管道的水不用放掉
    #2 0 举报
  • lichangan1000 2017-05-12 15:35:17
    设置意义不大。
    #3 0 举报
  • 圣火2016 2017-05-12 15:49:04
    要分情况:一个单体一套泵房,就不必设置。如果一个小区一套泵房,最好设置。
    #4 0 举报
  • lesehan 2017-05-12 16:40:52
    如果采用区域室内消防给水系统,可不设。如果室内外合用一套消防给水系统,应设。
    #5 1 举报
  • ooxll 2017-05-16 18:11:06
    同意,这我还是在湖北还是哪里的图集上看到的作法。
    #6 0 举报
  • gyqxaz 2017-05-17 11:39:53
    路过学习学习
    #7 0 举报
  • song15157 2017-05-18 08:44:09
    设置意义不大。
    #8 0 举报
  • pzhwutom 2017-05-18 17:05:25
    是专用消防系统?不与生活水系统公用?系统会否设置水泵接合器?如果有水泵接合器,应该设止回阀,一旦火灾,确保消防车的水能及时补充
    #9 0 举报
  • pzhwutom 2017-05-18 17:08:00
    系统介绍不清楚,看了上面的回复,如果需要双向流,确实不能设
    #10 0 举报
  • korterry 2017-05-18 22:15:15
    不要止回阀
    #11 0 举报