土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵进出口变径的问题

水泵进出口变径的问题

发布于:2017-05-08 15:12:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如下图所示,水泵的进出管都是DN150的,而水泵的进出口都是DN125的,而为何要用DN150做进出水管,为何要做一个变径,为何要大一个级别,有何用意呢?不能选择进出口和主管道配套的水泵吗?谢谢各位

1621490rrwqdywrgimbbav.png



1621490rrwqdywrgimbbav.png

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一、 可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
    6.3.1 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
    1 吸水管:直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s;
           直径在250~1000mm时,为1.2~1.6 m/s;
          直径大于1000mm时,为1.5~2.0 m/s。
    2 出水管:直径小于250mm时,为1.5~2.0 m/s;
          直径在250~1000mm时,为2.0~2.5 m/s;
          直径大于1000mm时,为2.0~3.0 m/s。
    二、可参见给水排水设计手册第3册城镇给水(第二版)第5.4.3.3条水泵吸水管、出水管及流道布置(第382页)相关规定和内容。
    2017-10-19 15:25:19

    回复 举报
    赞同1
  • lxp2087
    lxp2087 板凳
    过来学习一下!
    2017-09-18 17:35:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

15年毕业的给排水本科生,今后该何去何从?

我是一个普普通通的给排水本科生,15年6月底随着答辩的结束,我如愿进入了一家老国企——安徽省工业设备安装有限公司。这次是永远的告别了学生时代,在公司短暂的培训了3天后,我们一行人被各自分配,我被分到合肥市滨湖新区中央空调项目上。2015.7.3,这一天便是我工地生涯的开始!第一天来到工地是那样的熟悉又陌生,在这里再也没有同学与老师,取而代之的是同事与领导。在项目经理的带领下我见到了自己的师傅,一位有着资深工作经验的老技术员。初入工地其实我是非常不适应的,第一,和我之前预想的场景差距很大;第二,大学时期我主修建筑给排水,可是这个工地是做大型中央空调的,专业不对口;第三,工地上是非常枯燥无味的,同年龄的更是少之又少。头半个月我基本上是看图纸,熟悉项目部人员与工地上的施工情况,后来慢慢的我开始适应了工地生活。在这里我必须感谢我的师傅及项目经理,第一份正式工作能遇见这两位领导我觉得自己是非常幸运的!