土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开机高压飙升,直到压控脱口。

开机高压飙升,直到压控脱口。

发布于:2017-05-07 18:44:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
老师们好,最近刚装了一台双温库,(12p+8p水冷系统)调试完毕等着客户验收。验收时是客户自己组织厂部技术人员以及一线使用者一起。发现8匹开机运行不到一分钟就停机了。通知我们到现场后,发现高压开机直线飙升,直到压力脱口值。
1 压力脱口值22kg
2 调试时终止温度是-22度 客户要求-18度
3 检查项目:冷凝器出口 到膨胀发出口都没有堵。
4 压缩机高压阀退到底时 旁通排气口无气排除(这样是否能证明阀门开度是最大的吗?)
再说明一下,这个阀门在焊接时老师忘记开了,调试抽空时 用了很大力气才打开。

296728532244877916.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1414668554127
    检测压力的头接在哪里?压缩机上还是冷凝器上,如果在压缩机上考虑排气阀门有问题,我之前遇到过,里面的卡环掉了,堵住排气口了。
    2017-06-23 09:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • wa8xyv3
    wa8xyv3 板凳
    冷却水系统正常吗?还有你画的压控是实际位置吗?这个一般在压缩机排气到冷凝器之间的,不会在液管上吧?
    2017-05-20 12:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 786 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

顿汉布什全封闭式螺杆WFCX46TR

顿汉布什全封闭式螺杆WFCX46TR谁有这台机器的资料,麻烦各位大师了,谢谢!

回帖成功

经验值 +10