土木在线论坛 > 给排水工程 > 建筑给水排水 > 求助,在建小高层排水立管底部这样接符合规 ...
1234
返回列表 发新帖
楼主: hooperstar
[建筑给水排水求助]

求助,在建小高层排水立管底部这样接符合规范么?

[复制链接]

0

主题

1

听众

328

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-5-15 10:38:04 |显示全部楼层
沙发很强大,学习了。

2

主题

3

听众

313

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-5-16 09:11:14 |显示全部楼层
谢谢谢谢,正好需要这些资料,学习一下。

0

主题

0

听众

3

积分

技术员

发表于 2017-5-16 17:39:11 |显示全部楼层
确实 拿了好多次都拿不到

0

主题

0

听众

3

积分

技术员

发表于 2017-5-16 17:39:39 |显示全部楼层

有一点不合适的地方,立管底部应该用两个45°弯头。从图片看,排出管的转弯疑似连续两个90°弯头。

1

主题

1

听众

22

积分

技术员

发表于 6 天前 |显示全部楼层
flowerbook 发表于 2017-5-15 03:17
看到这里,有两点要说:
1、排水立管转横向时改用铸铁管,是考虑到立管中的水体下行的冲击力,在下列情况下 ...

谢谢您的点评,连续弯头这个应该就是您说的出现了偏差之后的不得已的补救办法。我非常担心这样会不会影响排污效果,造成以后管道堵塞反水。要不要找开发商要求整改呢。

1

主题

1

听众

22

积分

技术员

发表于 6 天前 |显示全部楼层
门倩 发表于 2017-5-10 10:13
有一点不合适的地方,立管底部应该用两个45°弯头。从图片看,排出管的转弯疑似连续两个90°弯头。

谢谢您的点评,立管底部90度弯头会不会影响排污效果,造成以后管道堵塞反水。要不要找开发商要求整改呢。

1

主题

0

听众

10

积分

技术员

发表于 5 天前 |显示全部楼层
基本没有问题,知识这个活干的不大好看就是了