首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给水排水 \ 求助,在建小高层排水立管底部这样接符合规范么?

求助,在建小高层排水立管底部这样接符合规范么?

在建11层小高层,一楼独立下水,11层到2层共用一根立管,另设有排气管,立管在一楼下面的地下室接入排出管。

去现场看楼,发现几个问题,不知道施工方这些做法是否符合规范要求是否会带来隐患,需要各位专家老师指点!

1.排气管在二楼楼板下与排污管汇合
P70429-055016.jpg


2、立管在一楼底端接驳柔性铸铁管
P70429-055024.jpg


3、立管底部与排出管的接头又多加了一个弯,会不会影响排污效果造成堵塞?
P70429-055346.jpg


4、我买的是2楼:Q,通过研读本版帖子发现2楼反水无解,已经悔的肠子也青了。我现在只能希望施工能严谨一些避免出现问题,以及楼上的邻居能合理使用了。








































































2017注册给排水考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!

请先 登录,再评论!

  • 微微一笑很倾我 2017-05-16 17:39:11
    确实 拿了好多次都拿不到
    #33 0 举报
  • 微微一笑很倾我 2017-05-16 17:39:39

    有一点不合适的地方,立管底部应该用两个45°弯头。从图片看,排出管的转弯疑似连续两个90°弯头。
    #34 0 举报
  • hooperstar 2017-05-19 11:39:06


    谢谢您的点评,连续弯头这个应该就是您说的出现了偏差之后的不得已的补救办法。我非常担心这样会不会影响排污效果,造成以后管道堵塞反水。要不要找开发商要求整改呢。
    #35 0 举报
  • hooperstar 2017-05-19 18:26:17


    谢谢您的点评,立管底部90度弯头会不会影响排污效果,造成以后管道堵塞反水。要不要找开发商要求整改呢。
    #36 0 举报
  • 卡修斯 2017-05-20 09:41:26
    基本没有问题,知识这个活干的不大好看就是了
    #37 0 举报
  • liu8661497 2017-06-12 10:50:22
    楼上解答的很到位
    #38 0 举报
  • 月春雨 2017-06-12 11:33:00
    路过学习了
    #39 0 举报