首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给水排水 \ 求助,在建小高层排水立管底部这样接符合规范么?

求助,在建小高层排水立管底部这样接符合规范么?

在建11层小高层,一楼独立下水,11层到2层共用一根立管,另设有排气管,立管在一楼下面的地下室接入排出管。

去现场看楼,发现几个问题,不知道施工方这些做法是否符合规范要求是否会带来隐患,需要各位专家老师指点!

1.排气管在二楼楼板下与排污管汇合
P70429-055016.jpg


2、立管在一楼底端接驳柔性铸铁管
P70429-055024.jpg


3、立管底部与排出管的接头又多加了一个弯,会不会影响排污效果造成堵塞?
P70429-055346.jpg


4、我买的是2楼:Q,通过研读本版帖子发现2楼反水无解,已经悔的肠子也青了。我现在只能希望施工能严谨一些避免出现问题,以及楼上的邻居能合理使用了。








































































2017注册给排水考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!

请先 登录,再评论!

  • sbdren 2017-05-10 09:26:54
    谢谢楼主分享。
    #12 0 举报
  • 门倩 2017-05-10 10:13:40
    有一点不合适的地方,立管底部应该用两个45°弯头。从图片看,排出管的转弯疑似连续两个90°弯头。
    #13 1 举报
  • 无欲则刚01 2017-05-10 10:44:25
    :handshake
    #14 0 举报
  • onetwe 2017-05-10 10:52:49
    完全没有问题
    #15 0 举报
  • weini163 2017-05-10 11:12:54
    底部应该只用两个弯头,实际用了三个,好像还是90度弯头。不合适。
    #16 0 举报
  • duckamuse 2017-05-10 11:17:11
    没问题,广告贴。
    #17 0 举报
  • onetwe 2017-05-11 09:22:09
    好东西 感谢分享
    #18 0 举报
  • 门倩 2017-05-11 09:23:40
    来学习的。。。。。
    #19 0 举报
  • luochongchong 2017-05-11 10:24:16
    谢谢分享资料!
    #20 0 举报
  • tcdjwa8 2017-05-11 16:33:29
    学习了,谢谢
    #21 0 举报