土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池是否可以建在地下三层?规范依据?
目前消防水池是否可以建在地下三层?不知道哪一个规范里面对此有说明?急急急

全部回答(30 )

  • 遥远的故乡
    同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,可直接将泵置于水池的正上方或侧上方,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
    2017-05-26 08:33:26 来自 PC 评论 举报
  • liugps
    其实楼主是想说,水池在下,水泵在上可以采用自吸泵,以前的规范是有提到过,如2006版建筑设计防火规范“                  8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施。
    高压或临时高压消防水泵,每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管从消防水池(或市政管网)直接取水,保证不间断地供应火场用水。一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管。当其中l条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量。消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,因此,应采用自灌式引水方式。若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵等。”
    旧的高层民用建筑设计防火规范
    7.5.4 条文解释。自灌式吸水的消防水泵比充水式水泵节省充水时间,启动迅速,运行可靠。因此,规定消防水泵应采用自灌式吸水。由于近年来自灌式吸水种类增多,而消防水泵又很少使用,因此规范推荐消防水池或消防水箱的工作水位高于消防水泵轴线标高的自灌式吸水方式。若采用自灌式有困难时,应有可靠迅速的充水设备。
    但2014新出的消防给水及消火栓系统技术规范加强了对自灌吸水的要求,也就是只能自灌,不能用其它方式。如果水池在泵房下面的话只能用深井轴流泵保证自自灌。
    2017-05-18 09:19:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10