土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助水泵开启冷却水回水压力为0
冷却水泵开启后,冷却塔内水被会干,水泵回水压力表显示0. 冷却塔顶出水慢的来不及回到塔底。单泵单塔

全部回答(7 )

  • qq_1493271192874
    大家,现在正常了,管道内有空气,采取的办法是:点动一会停一会,再点动。现在好了。谢谢大家帮忙
    2017-04-28 11:24:28 来自 PC 评论 举报
  • 小虎爸
    本帖最后由 小虎爸 于 2017-4-27 22:04 编辑 小孔工 发表于 2017-4-27 15:34 可以试试,但又怕流量满足不了主机的使用找出塔抽干的问题先,一个问题一个问题来,不要急
    2017-04-27 20:55:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10