采暖混水泵的设置问题

发布于:2017-04-26 22:12:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
按技术措施要求,当集中供暖系统供水温度低于60度时,不宜采用锅炉或换热站直接出水60度,而应在用户集分水器处设混水泵。
这样妥否?不让锅炉直接出60度以下的热水可能是减少水泵能耗的考虑,但是末端设那么多混水泵,不但不能减少能耗,还会大大增加维护工作量,大家是怎么设计的呢?


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    小虎爸 发表于 2017-5-2 14:25 有一定的道理但是有两个问题1、水泵的功率就该与扬程成正比,与流量的平方成正比1、泵的有效功率Pe=ρ*G*H*Q。其中ρ为密度,G为重力加速度,H为扬程,Q为流量。2、按国标设计的锅炉都是按大温差条件搞的,暖通设计规范和相关设备设计规范几十年来一贯坚持大温差小流量设计。至于市场上确实有小温差设计的锅炉,这个事情我与锅炉厂交流过。厂家说我们的标准锅炉都是按大温差设计的,当然如果你有要求我们可以按小温差的要求更换大密度对流管束。但是由于炉膛不能相应扩容,对流管束的换热效果会比常规设计的产品低一些。
    2017-05-04 10:33:04

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    vk3001h 发表于 2017-5-2 11:47 当然是设末端混水泵节能啊。水泵的功率和水泵流量与扬程的乘积成正比。所有末端混水泵的总流量和与集中循环 …有一定的道理但是有两个问题1、水泵的功率就该与扬程成正比,与流量的平方成正比2、是有针对低温出水设计的锅炉的,所以不会说存在高温出水的锅炉直接拿来当作低温出水使用,而造成效率低的问题
    2017-05-02 14:25:02

    回复 举报
    赞同0