路桥工程分区

我发现了一个天大的问题 ,桥梁的规范组水平真的不行

发新帖 回复

本帖最后由 结构攻城尸 于 2017-4-26 17:15 编辑 大家对比下《混凝土结构设计规范》H.0.4和《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》8.1.6,看看大家会发现什么

本帖最后由 结构攻城尸 于 2017-4-26 17:15 编辑 大家对比下《混凝土结构设计规范》H.0.4和《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》8.1.6,看看大家会发现什么
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • loupoo
    loupoo 2017-04-26 16:43:44 2楼
    “结合面不配置抗剪箍筋”,这个是亮点哦,我一般是看《砼规》,虽然我是桥梁设计人员根据《桥预规》是不可能做出完整计算的,很多公式模糊并且概念不清,可能跟早期编桥梁规范的人员有关,其实按照《砼规》就可以,荷载组合等与桥梁相关的系数按照《桥通规》就可以了
    回复 0 举报
  • 结构攻城尸
    结构攻城尸 2017-04-26 17:12:45 3楼
    最关键的不是这里啊,是那两个很像的公式
    回复 0 举报
  • 结构攻城尸
    结构攻城尸 2017-04-26 17:14:13 4楼
    最关键的是那个抗剪承载力的公式,砼规用的是抗拉强度,桥规是抗压强度,差了十多倍啊
    回复 0 举报
  • dxc13579
    dxc13579 2017-04-26 18:32:21 5楼
    楼主很细心,不注意还真没有发现呢。
    回复 0 举报
  • paulpolo1
    paulpolo1 2017-05-02 22:05:47 6楼
    没毛病啊,前面的系数不同
    回复 0 举报
  • 结构攻城尸
    结构攻城尸 2017-05-03 10:17:10 7楼
    前面的系数是10倍,问题是抗压强度一定是抗拉强度的10倍吗?从C15到C80是7.8倍到16.2倍,差那么多呢
    回复 0 举报
  • scaka168
    scaka168 2017-05-05 10:40:21 8楼
    看不懂文章不重要,水经验才是最重要的
    回复 0 举报
  • shenxuefeng1234
    shenxuefeng1234 2017-05-06 15:45:42 9楼
    楼主属于无知者无畏,每个专业有不同的要求,都是通过大量的实验数据结合理论总结出来的,符合本专业特点,楼主没有好好理解,望文生义,拿着不同的专业硬生生来对比,很是无聊,还以为自已有多大能耐呢,质疑某个问题前要有足够的知识,不要胡说八道,那照你这么说,桥规中的桩基础计算公式和房建专业的也不同呢,你去翻一下,把那个也发个帖上来?呵呵!
    回复 0 举报
  • shenxuefeng1234
    shenxuefeng1234 2017-05-06 15:54:45 10楼
    楼主是典型的书呆子,我见得多了,这种人也挺可怕的,前几年我做了个市政工程小桥,送到审图中心,审图专家也是个这样的人,我跨越的是一条防渗渠,流量是确定的,由渠首闸门控制,他照本宣科地引用第XX条,让我设计防洪构筑物,说这是强规,我醉了N天……
    回复 0 举报
  • goudan590
    goudan590 2017-05-06 16:12:32 11楼
    好惨啊 啊 啊
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

TA的关注