土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机连接风井求大神助
QQ图片20170424200513.png如图简单示意,两台排烟风机这样接可以么?有没有更好的办法。。。{:1_105:}

QQ图片20170424200513.png

全部回答(3 )

  • vk3001h
    zzm999999 发表于 2017-4-26 16:47 可以这样接,靠近风井的排烟阀可取消。1、靠近风井的防火阀必须保留。2、排烟风机进口的防火阀可取消。
    2017-04-27 12:50:27 来自 PC 评论 举报
  • zzm999999
    可以这样接,靠近风井的排烟阀可取消。
    2017-04-26 16:47:26 来自 PC 评论 举报
加载更多