土木在线论坛 > 暖通空调 > 中央空调 > 硬货知识分享,中央空调系统风管设计要点
12345下一页
返回列表 发新帖
查看: 3720|回复: 49
[中央空调常规]

硬货知识分享,中央空调系统风管设计要点

    [复制链接]

540

主题

50

听众

829

积分

三星工程师

Rank: 18Rank: 18Rank: 18

发表于 2017-4-24 17:12:59 |显示全部楼层
本帖最后由 姑苏才子 于 2017-4-24 17:15 编辑

1.中央空调风管的作用


2.中央空调风管的分类

  • 低速风管:传统设计
  • 高速风管:高层建筑空调

3.中央空调空气处理系统的分类


单区域系统 :

  • 房间负荷变化时, 空气流量不变.
  • 中央设备只有一个温控器控制.
  • 风机流量 CFM 保持恒定.
  • 如果采用多速或变速风机, 风机流量CFM可以改变

多区域系统 :

  • 空气流量根据各区域需求控制 (风阀安装在支风管上并由各房间或区域温控器控制)
  • 中央设备由监控区域温控器的微处理器控制.
  • 风机流量 CFM 可以恒定, 但必须安装旁通风门以保证中央设备所需的空气流量.
  • 假如风机或压缩机的转速 RPM可以连续调节,风机流量 CFM 也可以变化.

4.中央空调送风风管系统的分类


4.中央空调送风口位置 :

  • 周边送风系统
  • 顶棚送风系统
  • 内墙高端送风系统

5.中央空调风管材料 :

  • 1 .不锈钢板
  • 2 . 镀锌钢板
  • 3 . 涂塑钢板
  • 4. 铝板
  • 5. PVC 塑料板
  • 6. 玻璃纤维增强型塑料板
  • 7. 玻璃钢板
  • 8. 柔性金属螺旋风管
  • 9. 水泥
  • 10. 石棉

6.风管的设计原则

  • 1、考虑噪声、材料、能耗和安装空间的条件下将风速确定在允许范围内;
  • 2、避免风速、风向的陡变;
  • 3、方形风管尽可能设计成正方形,高宽比不得超过8:1,一般应控制在4:1范围内;
  • 方形风管当量直径的计算:
  • dc=1.30(ab)0.625/ (a+b)0.25
  • 4、采用光滑的风管材料;
  • 5、安装时由于材料、安装连接方式等方面的变化会导致实际阻力与设计阻力存在差异,因此选用风扇和电机时应考虑一定的安全系数;
  • 6、避免风管与管道或其他建筑设施冲突。不可避免时要采用平滑过渡,过渡段的长径比要大于3。


7.中央空调风管内空气流速的确定


若风道内空气流速大,则风道截面小,节省风道材料,少占建筑空间。 但风速大,则系统阻力也大,需要风机的压力高,消耗的功率也就多,而且可能导致噪声增大。如果采用较小的风速, 则出现上述相反的情况。所以在风速的取值上,必然有一个最经济的风速值。

根据经济比较,空调系统中的风速可如下采取:在一般空调系统中,采用低风速;对高层建筑,因风道占用建筑空间的矛盾较为突出,为了节省造价,一般采用较高风速.



8.中央空调风道计算方法


计算风道系统的要点是首先要选定系统最不利的环路,

一般即指最长或局部构件最多的分支管路;

  • 其次是根据风量和所选定的风 速,计算各管段 (指该环路) 的断面尺寸,并根据该尺寸求出各管段 阻力和系统总阻力, 根据总阻力选定风机;
  • 最后,按系统阻力平衡的原则,确定其余分支管路的管径,要求各环路间的总阻力差别不 大于15%,在不能通过确定分支 管路管径达到阻力平衡要求时,则利用风门进行调节。

9.中央空调风道阻力计算



10.风道设计计算



11.中央空调风管设计程序


  • 1、根据建筑条件及设计要求确定布风系统。根据风管的得热、失热以及漏风情况重新计算实际风量。根据送风、回风和排风要求重新计算压力,使之满足要求;
  • 2、根据制造商提供的数据选择出风口尺寸;
  • 3、画出系统草图,将送风出口和回风进口与中央空气处理设备连接起来,避免设备与建筑物的障碍。尽可能考虑空间的允许程度。尽可能使用圆形风管;
  • 4、将整个系统分段,每段标号。在流量、尺寸或形状有变化的地方必须分段处理;
  • 5、根据选定的方法设计风管尺寸,计算系统压力损失,选择风机;
  • 6、仔细规划整个系统。如果线路或安装有比较大的变化,应重新计算压力损失;
  • 7、重新确定风管尺寸,使每个连接点的压力基本平衡;
  • 8、分析系统的噪声水平,必要时安装消声器。

12.中央空调风机

1、风机分类:


a 轴流式:通过改变通过叶轮的空气的速度提升静压。


三种形式:propeller, tubeaxial, vaneaxial


b 离心式:

前倾式:主要依靠动压转换升压;


后倾式:主要依靠离心力升压,效率比前倾式高。


前倾式风机



后倾式风机



13.空调房间的布风


在空调房间中,经过处理的空气由送风口进入房间,与室内空气进行热质交换后, 经回风口排出. 空气的进出, 必然会引起室内空气的流动, 而不同的空气流动状况有着不同的空调效果. 合理地组织室内空气的流动, 使室内空气的温度、湿度、流速等能更好地满足人们的舒适感觉或工艺要求。


14.机组和风管安装要点


  • 1、在送回风管道各有2个90度弯头
  • 2、主送风管道最小有1.7m直管段,主回风管段最小有3.3m直管段
  • 3、主风管流速应低于3m/s,接近送风口处风速不超过2.4m/s
  • 4、机组与风管之间用帆布连接,机组与水管或电线导管用软管连接
  • 5、如用金属风管,内表面应贴吸声材料
  • 6、在机组与送、回风口之间避免只有直管线
  • 7、设备、风管及其接缝处要密封
  • 8、适当设置平衡风阀
  • 9、安装吊装要有隔振措施
  • 10、防止噪声经过墙、楼板或地板传递


194

主题

85

听众

9495

积分

教授

Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180Rank: 180

三十而立 12周年站庆 11周年站庆

发表于 2017-4-25 08:19:27 |显示全部楼层
好资料,谢谢了

0

主题

1

听众

3264

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-4-25 09:31:55 |显示全部楼层
谢谢楼主的资料

246

主题

15

听众

778

积分

二星工程师

Rank: 12Rank: 12

发表于 2017-4-25 11:59:42 |显示全部楼层
谢谢楼主的资料

0

主题

2

听众

633

积分

一星工程师

Rank: 6

发表于 2017-4-26 11:53:50 |显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

1

听众

770

积分

二星工程师

Rank: 12Rank: 12

发表于 2017-4-26 14:13:15 |显示全部楼层
谢谢楼主分享

222

主题

157

听众

2万

积分

版主

Rank: 72Rank: 72

百尺竿头 三十而立 七天大胜 9周年站庆

发表于 2017-4-27 13:53:18 |显示全部楼层
这些原则设计的时候一定要注意,否则将影响效果,风口还要与精装紧密配合。

只要努力就会有回报

0

主题

0

听众

1977

积分

一星工程师

Rank: 6

发表于 2017-4-27 16:50:59 |显示全部楼层
谢谢楼主分享好资料

点评

明太祖  GBT 17219-2001生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性能评价.  详情 回复 发表于 2017-4-30 12:21

0

主题

1

听众

56

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2017-4-27 18:00:44 |显示全部楼层
感谢楼主分享~~~~~~~~

1

主题

2

听众

644

积分

一星工程师

Rank: 6

发表于 2017-4-27 20:51:18 |显示全部楼层
看看学习下。。。。。。。。。。。。。。。

12345下一页
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发帖须知:在发帖时,必须遵守互联网法律法规及中华人民共和国其他有关法律法规,并对所发布的内容负责。

推荐栏目

土木工程网| 建筑| 结构| 电气| 水利| 给排水| 工程资料| 暖通| 制冷| 环保| 土木工程| cad图纸| 园林| 建筑图纸| 装修设计| 建筑结构图| 电气图纸| 给排水图纸| 园林设计图| 暖通设计图| 路桥图纸| 环保图纸| 水利工程设计图| 施工方案| 施工组织设计| 建筑施工方案| cad教程| 一级建造师| 二级建造师| 户型图| 建筑方案设计| 高层住宅| 多层住宅| 别墅户型图| 别墅设计方案| 办公建筑方案图| 多层办公楼| 建筑图集| 建筑规范| 混凝土结构| 框剪结构| 钢结构| 砌体结构| 结构设计图集| 结构设计规范|