消防工程师考试关于楼板耐火极限2.00h的几处总结

发布于:2017-04-24 15:59:24 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
总结规范关于楼板的耐火极限不应低于2.00h的四处规定,考试的高频考点请关注张工培训。
《建规》黑体加粗为强条。
(一)5.1.4 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。

(二)5.3.5 总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。
(三)5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:
1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。
(四)《车规》
4.1.4 汽车库不应与托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等组合建造。当符合下列要求时,汽车库可设置在托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等的地下部分:
1 汽车库与托儿所、幼儿园,老年人建筑,中小学校的教学楼,病房楼等建筑之间,应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔;