请教关于冷量计量表的问题!

发布于:2017-04-20 17:49:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
QQ图片20170420174334.png

如图:管道是DN500 而计量表却是DN450...应该怎么安装?是加变径安装吗?

计量表内探头应该垂直安装还是平行安装?

多谢

QQ图片20170420174334.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tanshuqin
    tanshuqin 沙发
    变径安装,探头垂直装在管上
    2017-04-21 14:20:21

    回复 举报
    赞同0
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    温度传感器垂直安装在管道上。如果管径小的流量计,需要变径安装,注意留出足够长的直管段。