首页 \ 论坛 \ 给排水工程 \ 消防工程给排水 \ 《消规》学习之室外给排水管线综合中对管道间距的要求

《消规》学习之室外给排水管线综合中对管道间距的要求


今天综合整理了《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》三个规范中对于给排水管道与其他管道之间间距的要求,大家可以在管线综合时根据三个规范综合考虑,确定管道间距。



建筑给排水设计规范:

72.png

注:

  1. 净距指管外壁距离,管道交叉设套管时指套管外壁距离,直埋式热力管指保温管壳外壁距离;

  2. 电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通信电缆在道路的西侧或北侧。均应在人行道下。



室外给水设计规范:

73.png

74.png



室外排水设计规范:

75.png

 注:

  1. 表列数字除注明者外,水平净距均指外壁净距,垂直净距系指下面管道的外顶与上面管道基础底间净距。

  2. 采取充分措施(如结构措施)后,表列数字可以减小。

  3. 与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。

转自:微信公众号(给排水知识分享)

2017注册给排水考试,真题+答案+解析,强势出炉!今晚八点,老妖精与你相约腾讯课堂,在线直播讲解!

请先 登录,再评论!

  • 周正华 2017-05-19 08:40:42
    谢谢楼主分享!
    #22 0 举报
  • lightling 2017-05-26 09:37:43
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    #23 0 举报
  • lightling 2017-05-26 09:39:51
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    #24 0 举报
  • 小鸠 2017-05-28 12:21:02
    谢谢楼主的分享
    #25 0 举报
  • xavi6 2017-05-31 09:11:25

    GB 50289-2016
    #26 0 举报
  • 明太祖 2017-06-13 23:02:49
    城镇供热管网设计规范
    #27 0 举报
  • 碎星戒 2017-06-14 21:34:09
    虽然规范这么写的,毕竟都写的宜。现在很多工程都给不了这个距离要求。
    #28 0 举报
  • 张磊92 2017-06-17 16:04:13
    谢楼主分享。
    #29 0 举报
  • 孟平平 2017-06-22 12:05:09
    谢谢楼主的分享
    #30 0 举报
  • xlh01818 2017-06-22 16:31:23
    这个间距要求很多情况下都难以满足
    #31 0 举报