土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 试验间什么原因造成负压
本人最近一个项目,10万级洁净试验室,面积120㎡,层高2.35米(部分地方1.8米),试验间送风7500m3/h,回风7200m3/h,上送侧回(回风口3个),现在发现试验间中部和末端的防火门处为负压,调节阀门后还是无效果。

全部回答(14 )

  • tkxz_yhl009
    aqr0108张 发表于 2017-4-28 19:45 现在回风回的厉害,回风阀关到很小还是没什么效果。高效下面有风但是很小如果高效风口下面的风很小,那很有可能是送风管道的风阀没全部打开,根本没多少风送进房间来,建议检查下送风管道上的所有阀门(包括防火阀),另外回风量有点大,才300的正压风量,约只有1次的换气次数风量,建议把新风阀适当开大一点。
    2017-07-03 15:33:03 来自 PC 评论 举报
  • cow1495285810403
    送风流风,回风大。把回风关点
    2017-05-20 21:16:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10