雨水管道排出口和新建河堤之间衔接的问题
雨水管道排出口和新建河堤之间衔接的问题
2017-04-16 09:06:25
评论(
32
)
阅读(
1993
)
收藏(
0
)
举报
某河道新建河堤为钢筋混凝土挡土墙,现有一雨水管道穿过新建钢筋混凝土挡土墙排入河道,这样一来雨水排出口和钢筋混凝土河堤之间就需要相互配合,但问题是钢筋混凝土河堤是垂直式的,而图集雨水排出口是有坡度的,这样会导致雨水排出口和钢筋混凝土河堤之间看起来非常不协调,还有几个疑问如下面图片所示。 还有我的钢筋混凝土边缘应该和端墙(图中11位置)平还是和翼墙平(图中22位置)呢?而且不管和哪个平都会导致翼墙会突出钢筋混凝土河堤吧。
收藏
打赏
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
雨水管
分享到微博
分享到微信
请先
登录
,再评论!
銀桑
2017-04-24 09:22:10
管道出水口或者管道排出口有变准图集,但是图集没有考虑和河堤之间的衔接问题,因为河堤的边坡不一定和你的排出口边坡一样,特别像这种垂直式的钢筋混凝土边坡
#22
0
举报
吃恩陈
2017-04-24 16:11:35
学习了,谢谢各位分享
#23
0
举报
小水泡泡泥
2017-04-25 10:00:55
感谢楼主分享好资料。
#24
0
举报
小水泡泡泥
2017-04-25 10:01:15
感谢楼主分享好资料。
#25
0
举报
人的一生
2017-04-25 10:27:12
谢谢楼主分享!
#26
0
举报
xzxyx99
2017-04-29 13:56:33
参照图集 根据河道断面、进行水力计算后自行绘制。
#27
0
举报
听雨si
2017-05-13 09:14:43
楼主最后怎么办了
#28
0
举报
你是你书记
2017-05-17 15:40:15
还有,我好像感觉雨水排出口的混凝土帽石连钢筋都没有,你想想看,2米多宽的混凝土,里面一根钢筋没有,这样能受力吗?
#29
0
举报
你是你书记
2017-05-17 15:42:15
图集上一字式和八字式都有说明翼墙参照河堤边坡调整,唯独没有说门字式的,最后还是自己调整吧。
#30
0
举报
同道者已难寻
2017-05-19 08:39:54
先顶下,不知道能不能用这个真不错很好的资料
#31
0
举报
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
0
关注
0
粉丝
0
发布
TA的关注(
)
相关标签
钢筋混凝土
雨水管
挡土墙
河道
图集
相关资料
雨水管道设计(包括管道铺设与管道的计算)
95S223 排出口 (2)
95S223 排出口
95S223排出口图集
95S223 排出口
农村规划和废水、给水、雨水管线布置
山西某湿陷性地区新建工厂雨水管网
某小区道路及雨水管设计
回复
发贴
微信客服
扫码关注官方公众号
输入您的问题或建议
常见问题
返回顶部