塑壳断路器分励(AC220V)加辅助,如何利用一带灯按钮控制断路器有无电,另加一红一绿指示灯显示

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hb20002000
    hb20002000 沙发
    带灯按钮只能控制断路器断电,它串上分励,再接AC220V电源即可。

    一红一绿指示灯用于指示断路器合分闸(即主回路通断电)状态。接线如下:AC220V电源火线接辅助的公共端,辅助常开端接绿灯,绿灯出来后接至AC220V电源零线;辅助常闭端接红灯,红灯出来后接至AC220V电源零线。
    2017-10-15 13:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    分励线圈只管跳闸,分励线圈得电跳闸。辅助触点带信号灯。
    2017-08-31 20:42:31

    回复 举报
    赞同0