防烟系统联动控制中写道:防火分区内火灾确认后,开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。
    这句话该如何理解,是只开启楼梯间相对应该防火分区的一个加压送风机,还是说开启所属该防火分区的楼梯间的所有若干加压送风机。

0

主题

19

听众

728

积分

二星工程师

Rank: 12Rank: 12

发表于 2017-4-5 10:00:40 |显示全部楼层
第一种情况根本不存在。楼层的防火分区是按平面水平方向划分的,而楼梯间是竖向联通的。楼梯间的加压送风机是给整个楼梯间加压的,而不是给楼梯间的某一层区段加压的。所以,不存在“只开启楼梯间相对应该防火分区的一个加压送风机”这种情况。

点评

嘿嘿gg  感谢您的回复 !! 长知识啦 谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:52

106

主题

5

听众

300

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-4-5 10:11:07 |显示全部楼层
应该是开启用于该防火分区疏散的防烟楼梯间的所有加压风机,但是地上地下共用楼梯间的,如果着火点在地下,不需开启用于地上加压的风机,着火点在地上,不需开启用于地下楼梯间加压的风机.

点评

嘿嘿gg  谢谢 非常感谢 您的回复  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:53

15

主题

3

听众

584

积分

一星工程师

Rank: 6

发表于 2017-4-5 10:22:02 |显示全部楼层
同意沙发那位朋友的叙述

3

主题

0

听众

7

积分

技术员

发表于 2017-4-5 10:52:39 |显示全部楼层
vk3001h 发表于 2017-4-5 10:00
第一种情况根本不存在。楼层的防火分区是按平面水平方向划分的,而楼梯间是竖向联通的。楼梯间的加压送风机 ...

感谢您的回复   !!  长知识啦  谢谢

3

主题

0

听众

7

积分

技术员

发表于 2017-4-5 10:53:04 |显示全部楼层
小虎爸 发表于 2017-4-5 10:11
应该是开启用于该防火分区疏散的防烟楼梯间的所有加压风机,但是地上地下共用楼梯间的,如果着火点在地下,不需 ...

谢谢   非常感谢  您的回复     