机械加压送风机的风量附加问题

在规范中只有关于排烟风机风量附加的规定,并没有加压送风机的。按道理机械加压送风机也应该进行附加,比如前室的每个正压送风口都可能漏风啊,大家是平时是怎么处理的?是不是按普通风机的漏风量进行附加?

请先 登录,再评论!

  • vk3001h 2017-04-05 12:34:00
    规范中表格里的加压送风量已经考虑了加压送风口的漏风量,不必再附加了。
    #2 1 举报
  • 小虎爸 2017-04-05 17:59:07


    从哪里知道的
    #3 0 举报
  • 暖通之路漫漫兮 2017-04-14 17:37:47
    1.防排烟系统漏风附加率10%到20%
    2.加压送风量应由计算和表中大值确定
    由此可以得到结论:如果你按照公式计算就应考虑附加率,如果是表就不需要了。
    #4 1 举报
  • 小虎爸 2017-04-15 19:10:28


    谢谢,学习了
    #5 1 举报
  • xingye8860 2017-04-20 08:33:31
    很详细,楼主辛苦,感谢了
    #6 0 举报
  • xingye8860 2017-04-20 08:34:23


    很详细,楼主辛苦,感谢了
    #7 0 举报
  • yufeimen0000 2017-04-20 15:01:25
    弄反了吧,需要加系数的。
    #8 0 举报