您好,我想问下:消防水池最低有效水位,我理解为离水池底面上来500可以不?500是不是比较极限?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fetal_love
    fetal_love 沙发
    按水消规对应的图集来考虑:


    所以最低水位应高于消防水泵出水管上边缘
    2017-03-29 17:32:29

    回复 举报
    赞同1
  • 爱吃鱼的鱼
    根据吸水口来确定,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流素服和水利条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm
    2017-11-27 09:49:27

    回复 举报
    赞同0