各位前辈,现在在做毕业设计:'(,对一个长沙的五层建筑(四层商场、一层餐厅)共两万多平建筑的空调系统设计。冷源拟选用水冷机组。请问一下,水冷机组能做热源么?如果不能,一般推荐用什么热源?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 微笑在写诗
    首选市政热力管网,如果没有的话可以用热水锅炉、地热能什么的
    2017-08-15 12:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • 小辉2015
    小辉2015 板凳
    水冷机组只能制冷,热源可选用市政热力经二次换热后接入空调水系统中。用一个空调供回水管路就行。