室内外消火栓系统合用时水泵接合器的设置问题

发布于:2017-03-23 16:12:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做的一个项目,由于泵房压的太狠,室内外消火栓系统只能合用,曲线可以满足要求。
但是对于水泵接合器的设置有点搞不大清楚了,按照规范,地下车库需要设置消火栓水泵接合器,但是系统合用的情况下,是不是还有必要设置接合器?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1532919654464
    需要设,消防水泵接合器的作用是当室内消防水量不够用或室内消防泵故障时由消防补充供水的。车
    2023-08-24 13:49:24

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • 海上生明月214
    水泵接合器必须设,这是有明确的规范依据,与合用与否无关
    2018-10-14 09:56:14

    回复 举报
    赞同0