高层采暖分区设计,求助!!!
高层采暖分区设计,求助!!!
刚来设计单位,高层小区采暖系统二级网怎么设计?怎么分区?分区的系统是直接连在热力站上面的吗?还有水力计算和低层一样吗?有没有关于这方面的书籍,求指教
发布于
2017-03-20 10:08:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
星魂梦
赞同楼上两位的看法。规范说建筑超过50米,热水采暖系统宜竖向分区。
除采用换热方式,还有一种解决高区的方法就是采用高层直连装置:直接把低区供水加压送至高区采暖,进入低区管网前再减压,这些都可以通过高层直连装置来达到。
水力计算没啥区别,就是工作压力大小的问题。
2017-03-22 14:47:22
来自 PC
评论
举报
英格博莱
一般建筑超过50米就需要分区,低区部分根据一次热网来水压力确定高度,对于高区部分几个区,根据楼层的高度,酌情考虑,没有硬性规定,只要保证不垂直失调就行
2017-03-21 12:16:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
co1489974371855
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
1
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.37 万条内容 · 545 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
除采用换热方式,还有一种解决高区的方法就是采用高层直连装置:直接把低区供水加压送至高区采暖,进入低区管网前再减压,这些都可以通过高层直连装置来达到。
水力计算没啥区别,就是工作压力大小的问题。