土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道跨越和上下连接时用什么弯

管道跨越和上下连接时用什么弯

发布于:2017-03-18 17:43:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
接手一个小区采暖外管网工程,图纸上有好多地方管道交错,我想请教一下,交叉处是上跨越还是下跨越,跨越时用90度弯头还是用45度弯头??
还有就是主管道DN300的管道,有一段路是下坡的,设计说按路的坡度走。我想请教一下采暖管道可以倒坡走吗??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • c2h5oh
    c2h5oh 沙发
    如果45度可以过去就45度。可以反坡。
    2017-04-14 19:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • 新人请赐教
    图呢 没图不知道
    2017-04-14 16:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层直连供暖机组的改造

目前有很多的高区供热设备给客户造成了很多困扰,一部分是高低区抢水,一部分是能耗过大,最为严重的是高低区抢水造成的高区热低区不热,广大居民反映很强烈,所以很多的热力公司希望在停热后对这样问题的机组进行改造,高层直连供暖机组在运行中出现这种问题一般就是水泵提供了过多的压头,第二就是没有流量和温度的控制系统,造成了高低区的不平衡。在延边某小区,我公司改造了六套,在内蒙阿荣旗地区,我公司一举改造了30套这样的设备,彻底改变了原来抢水老百姓反映强烈的低区不热的问题,得到了热力和房地产方面的高度认可 。