        在学习过程中,看到室外消火栓市政消火栓 资料上没有明确的定义,查阅之前帖子,得到以下结论:
        主要是从位置上区分两者区别,
        市政消火栓,主要是设置在市政道路两侧,
        室外消火栓,是设置在建筑周围。

        可市政消火栓的出水量规定不小于15L/S,而室外消火栓的出水量规定是按10-15L/S计算。这2者是否矛盾?
        另外这是什么原因造成的?



0

主题

1

听众

382

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-3-19 11:19:24 |显示全部楼层
我的观点吧,市政消火栓是市政供水管网中配备的一个设施,要求是15L/S或更大,室外消火栓可以是厂区、小区等等,其实两者有不同的地方,就是设置的区域不同流量也会有变化,就跟室内消火栓设计流量差不多,建筑类别不同就有区别。

1

查看全部评分

0

主题

1

听众

148

积分

二星助理工程师

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-3-20 11:40:08 |显示全部楼层
市政消火栓都是DN150
室外消火栓由DN150及DN100

1

查看全部评分

0

主题

0

听众

59

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2017-3-20 12:50:15 |显示全部楼层
学习,提高中!

1

主题

2

听众

295

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-3-20 14:06:18 |显示全部楼层
位置上不一样,就跟市政管与小区管一样。至于区别,2#3#楼都说明了。

1

查看全部评分

0

主题

2

听众

143

积分

二星助理工程师

Rank: 2Rank: 2

发表于 2017-3-21 09:59:59 |显示全部楼层
学习,提高中

0

主题

6

听众

3645

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2017-3-21 15:09:52 |显示全部楼层

谢谢楼主分享,学习了。

7

主题

2

听众

276

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-3-21 16:03:08 |显示全部楼层
两个是同一个东西,详见消防给水及消火栓系统技术规范7.3.1条,所有室外消火栓必须符合市政消火栓要求,但室外消火栓多数时候是保护建筑物,所以加了一些其它的设置要求。

1

查看全部评分

0

主题

1

听众

114

积分

二星助理工程师

Rank: 2Rank: 2

发表于 6 天前 |显示全部楼层
市政消火栓都是DN150 室外消火栓由DN150及DN100

22

主题

2

听众

317

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 5 天前 |显示全部楼层
谢谢楼主的分享!