给排水工程分区

多种功能建筑,如何确定采用何种消防设施?

发新帖 回复

问:一个建筑,共六层,一二三层为办公(面积2000㎡),四五六层为旅馆(面积2000㎡),该建筑室内外消火栓用水量为多少?是否设喷淋灭火系统? 防火规范:8.3.4第二条,达到3000㎡的旅馆建筑,问该建筑是否符合此条?

问:一个建筑,共六层,一二三层为办公(面积2000㎡),四五六层为旅馆(面积2000㎡),该建筑室内外消火栓用水量为多少?是否设喷淋灭火系统? 防火规范:8.3.4第二条,达到3000㎡的旅馆建筑,问该建筑是否符合此条?
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • lichangan1000
    lichangan1000 2017-03-16 2楼
    规范没适合他的条文。 只能是怎样更合理。 建筑高度?
    回复 0 举报
  • 陈广辉67
    陈广辉67 2017-03-16 3楼
    这得看是不是高层了
    回复 0 举报
  • 攻城师55731
    攻城师55731 2017-03-17 4楼
    我这建筑,一二三层是一家老板,四五六层是一家老板!
    回复 0 举报
  • lichangan1000
    lichangan1000 2017-03-17 5楼
    乡镇级建筑。:lol室内消火栓取15l/s。室外25l/s。自喷:有集中空调就设。没集中空调就不设了。 不是规范自己理解。要求建筑两个不同功能各自独立疏散。
    回复 0 举报
  • liugps
    liugps 2017-03-17 6楼
    建筑为多层公共建(按不超4m每层,如超则为高层),对照消防给水规范3.3.2,如果体积大于50000m3室外消火栓流量 为40L/S,如果是20000~50000之间则为30LS。室内消火栓按6层办公楼与6层旅馆分别计算取大值(消防给水规范3.5.2注3),应该为6层旅馆体积大于25000m3算,室内消火栓为20L/S。任意一层面积超1500m2或总面积超3000m2的旅馆建筑应设喷淋系统(建筑设计防火规范8.3.4.2),所以本工程要设喷淋。
    回复 0 举报
  • liugps
    liugps 2017-03-17 7楼
    没看清楚楼主的提问,不知道是单层面积还是总面积,反正按这个原则去算消防水量就行。
    回复 0 举报
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 2017-03-17 8楼
    这个问题问的挺好。在不是高层的情况下,楼主说的2000是三层总面积的前提下, 同时办公部分不加空调的情况下,个人觉得可以不设喷淋。 至于消火栓,按消水规图示计算总体积,分别按个功能套用规范较好。
    回复 0 举报
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 2017-03-17 9楼
    防火规范总则1.0.4 同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。 看怎么理解这条了
    回复 0 举报
  • 给排水设计佬
    给排水设计佬 2017-03-18 11楼
    按旅馆的建筑面积应该不用做喷淋,这个建筑定性为综合楼吗?
    回复 0 举报
  • 攻城师55731
    攻城师55731 2017-03-21 12楼
    目前,拿去消防报审,按照综合楼来!毕竟该建筑属于旅馆和办公在一起,更符合综合楼,并不符合规范里所讲的旅馆建筑,所以综合考虑,不设喷淋,消火栓按照二者体积取大的!办公区域和旅馆区域,采用了适当的防火分隔!
    回复 0 举报