进风干湿球:35℃、21.4℃, 送风干湿球16℃、15.5℃,冷却器进出水水温7℃、12℃;
问:如上参数冷却器在工作时有没有凝结水产生?
我自己计算析湿系数为0.99,因为小于1,理论上没有凝结水产生,但冷却器进水温度很低,根据进出风温度及进出水水温判断应该有凝结水啊(进风露点温度14.6℃,送风露点温度15.2℃),我有点搞不明白了,求专人指点,谢谢。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wscxl88
    wscxl88 沙发
    ephone 发表于 2017-3-20 18:23 你弄错了,水气化吸热,空气会降温,怎么是损耗冷量呢?有点无法理解。另外,加湿的湿实质是水蒸气,水气 …谢谢指导,是我弄错了
    2017-03-24 14:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • 漠之寻123
    漠之寻123 板凳
    这个有点高大上,谢谢分享
    2017-03-21 10:34:21