土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 水泵特性曲线问题

水泵特性曲线问题

发布于:2017-03-03 14:13:03 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]


各位大神:假如泵 的扬程选大了,是否一定可以通过调节泵的出口阀门,使得水泵在最佳工作点运行?为什么我公司的185kw的循环水泵,阀门关小使扬程与铭牌上的扬程匹配后,流量相比铭牌上的流量较小?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发


    现测定一台离心泵的扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m/h时,泵进口真空表读数为0.02Mpa,出口压力表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,试计算该泵的扬程。
      解由式
      查20℃,
      h=0.45m 1Mpa约等于100米水柱
      p出口=0.47Mpa=0.47*100米汞柱=47米水柱
      p进口=-0.02Mpa=0.02*100米汞柱=2米水柱
      ρ为液体的密度
      H=h+(p出口-p进口)/ρ=0.45+(0.47*10e6-(-0.02*10e6))/(10e3*9.887)=50.5m

    2018-05-04 14:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    通过阀门节流的方法测得的扬程并不是水泵扬程
    2017-03-17 09:27:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中石油的设计标准--油气管道站场热工典型安装图集

各位同仁 这是小弟新收集的图集资料。很多同仁的设计、安装工作是要与燃气门站打交道的,希望对大家的工作有所参考。

回帖成功

经验值 +10