土木在线论坛 > 暖通空调 > 制冷技术 > 冷藏柜制冷系统的选配情况
返回列表 发新帖
查看: 992|回复: 7
[制冷技术求助]

冷藏柜制冷系统的选配情况

[复制链接]

3

主题

1

听众

32

积分

技术员

发表于 2017-2-28 12:27:26 |显示全部楼层
请教荣昌老师,自制一个263升的间冷冷藏柜(冷凝器和蒸发器都是风冷),总热负荷约230W,控制温度4度,环境温度32度。下面如何选配压缩机,冷凝器和蒸发器呢,其他同仁也请不吝赐教,谢谢


3

主题

1

听众

32

积分

技术员

发表于 2017-2-28 12:41:48 |显示全部楼层
自己先顶一个

点评

荣昌制冷  这个很直接的问题,直接参照263L容积的冰箱配置就行了。 如果采用R600a制冷剂,压缩机可用QD103Y的,电功率在123W左右,制冷量在167左右。蒸发器也可参照二百六十升左右的间冷式(无霜式)冰箱或风冷式冷藏柜(箱)  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:20

1

查看全部评分

42

主题

313

听众

7442

积分

版主

Rank: 72Rank: 72

优秀版主-银 优秀版主-铜 优秀版主-银 优秀版主-铜

发表于 2017-2-28 16:20:45 |显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-2-28 16:22 编辑
零容冷 发表于 2017-2-28 12:41
自己先顶一个

这个很直接的问题,直接参照263L容积的冰箱配置就行了。
如果采用R600a制冷剂,压缩机可用QD103Y的,电功率在123W左右,制冷量在167W左右。蒸发器也可参照二百六十升左右的间冷式(无霜式)冰箱或风冷式冷藏柜(箱)的大小即可;冷凝器可参照下图配置。
QQ图片20161026084236.png
QQ图片20161026084634.png

远在江西的常州人

3

主题

1

听众

32

积分

技术员

发表于 2017-2-28 17:26:35 |显示全部楼层
谢谢,不过有个问题,箱内总负荷已经是230w了,制冷量必须相当才可以呀

点评

wscxl88  荣老是按延长压缩机运转时间或把低温机由原来-23.3c改为设计蒸发温度是-15度去满足你的230w,我乱猜的,我或许吃鸭蛋  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:38

1

主题

9

听众

309

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2017-3-1 16:38:35 |显示全部楼层
零容冷 发表于 2017-2-28 17:26
谢谢,不过有个问题,箱内总负荷已经是230w了,制冷量必须相当才可以呀

荣老是按延长压缩机运转时间或把低温机由原来-23.3c改为设计蒸发温度是-15度去满足你的230w,我乱猜的,我或许吃鸭蛋

0

主题

1

听众

5

积分

技术员

发表于 2017-4-13 20:46:59 |显示全部楼层
压缩机QD110可以满足要求

0

主题

1

听众

35

积分

技术员

发表于 2017-5-18 18:00:26 |显示全部楼层
用一个高压背四分一压缩机

30

主题

4

听众

1876

积分

五星工程师

Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30Rank: 30

发表于 2017-5-21 21:18:45 |显示全部楼层
这个太专业了咱不懂。还得是请大神解释。

返回列表 发新帖