首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 新设计的螺杆冷水机的问题

新设计的螺杆冷水机的问题

用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • 小跃跃 2017-02-27 13:30:14
    厂家软件截图
    #2 0 举报
  • wscxl88 2017-02-27 23:43:33
    本帖最后由 wscxl88 于 2017-2-27 23:59 编辑 全是鬼佬英文,一个看不懂,鸡同鸭讲。为何外国货进入我中华不随乡入俗,写中文,这是礼节。我中国造卖去他们国家说明书统统不写英文,只写汉语拼音和中文,看他们有何感受,见到中文是高档货:lol我文化低,没法交流:lol
    #3 0 举报
  • 江苏崇 2017-02-28 02:08:03
    未满载,
    #4 0 举报
  • 江苏崇 2017-02-28 02:18:25
    调整加载间隔和时间,或者你工况设置过高了
    #5 0 举报
  • 江苏崇 2017-02-28 02:26:46
    观察膨胀阀开度
    #6 0 举报
  • 小跃跃 2017-02-28 14:30:20
    谢谢大家的意见,问题找到了,我把蒸发器拆开了,蒸发器的垫片没有垫好,串气了,直接影响制冷效果。
    #8 0 举报
  • 小跃跃 2017-02-28 14:30:50
    好坑人的蒸发器呀,伤不起
    #9 0 举报
  • 懂点点电 2017-03-03 18:36:29
    蒸发器端盖隔板串气了?
    #10 0 举报
  • 小跃跃 2017-03-10 16:43:49
    是的,蒸发器端盖串气了
    #11 0 举报
  • zzvdei 2017-03-15 16:36:57
    调整加载间隔和时间,或者你工况设置过高了
    #12 0 举报