土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Y+、Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移差很多

Y+、Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移差很多

发布于:2017-02-24 10:00:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
=== 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
6 1 842 5.56 5.48 1.01 2000.
906 0.45 0.42 1.07
5 1 728 5.18 4.99 1.04 3300.
837 1.18 1.18 1.00
4 1 606 4.02 3.82 1.05 3300.
726 1.32 1.28 1.03
3 1 373 2.75 2.53 1.09 3300.
373 1.26 1.12 1.13
2 1 199 1.49 1.41 1.06 3900.
199 1.39 1.31 1.06
1 1 76 0.10 0.09 1.05 1000.
76 0.10 0.09 1.05

Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.09(第 3层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.13(第 3层第 1塔)

=== 工况 18 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
6 1 842 7.76 6.32 1.23 2000.
842 0.52 0.44 1.18
5 1 728 7.23 4.89 1.48 3300.
734 1.54 1.14 1.35
4 1 606 5.69 3.77 1.51 3300.
612 1.77 1.23 1.44
3 1 373 3.93 2.53 1.55 3300.
373 1.78 1.12 1.58
2 1 199 2.15 1.41 1.53 3900.
205 2.01 1.31 1.53
1 1 76 0.14 0.09 1.51 1000.
76 0.14 0.09 1.51

Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.55(第 3层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.58(第 3层第 1塔)
两个差好多~原因在哪里 谁能说明一下计算的原理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wljowen
    wljowen 沙发
    质量和刚度不在一个中心,建议结构左侧Y向加强 右侧Y向减弱。试试看
    2017-02-28 16:39:28

    回复 举报
    赞同1
  • blessing
    blessing 板凳
    说明刚度不在中心位置,偏心了。
    2017-02-27 09:24:27

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 二楼楼板厂房放两顿的机器可以吗

楼板长度6米 六孔楼板 机器的长度2.2米 宽1.2米 高1.5米 四个角有轮子 可以放在楼板上吗

回帖成功

经验值 +10