土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教零序电流值是相电流值的2倍的原因。

请教零序电流值是相电流值的2倍的原因。

发布于:2017-02-22 08:50:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现场有一台ZW32户外分界开关(看门狗),零序是合成零序,下接一台400KVA基建变,负载一台130KW电动打桩机,打桩机启动,ZW32零序跳闸。切除零序保护观察各项读数分别为:IA=21A,I=19A,IC=19A,I0=39A.判断:零序电流是相电流的2倍,猜测是因为其中一个电流互感器装反或接线极性反向。后咨询厂家。厂家回复:如果互感器装反是装配不了,极性接反,单相生流试验是过不了的,所以不存在这种假设。厂家猜测是控制软件计算错误。现在准备拿一台新的控制器去换掉,然后观察各项测量读数。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • co1481125937993
    cq420939507 发表于 2017-3-12 22:11 这个问题简单,合成零序要求三相CT同极性。比如都从P1进S1出。一旦某个CT装反或二次接反。造成有1个CT从P2进 …很简单的问题,但你不说,我就想不到,谢谢解答。
    2017-04-24 19:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    22楼的说法正确!!!
    2017-03-25 20:28:25

    回复 举报
    赞同0