我家供热形式是落地燃气炉+储水罐,现在的症状是水压高,每天通过排水阀排出几桶水后,压力表读数降低到1,一天时间就回升到3,每天需要不停去排水。

此前估计是膨胀水箱换了,已经新更换一个,但症状依旧,请问是不是储水罐坏了会导致这样的问题? 另外,有个水阀打开注水会增加压力,请人看了下,认为那个水阀故障的可能性极小。

请大神帮忙看看,能否解答我的疑惑?

1.jpg1.jpg2.jpg




1.jpg


2.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1487713668871
    wkh19871231 发表于 2017-3-22 21:13 是补水阀锁不死一直在充压导致压力过高吗是的,就是这个问题导致的。
    2017-03-23 05:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • 瞎狸狐闹
    瞎狸狐闹 板凳

    是补水阀锁不死一直在充压导致压力过高吗
    2017-03-22 21:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大神帮忙!!!!!!!!

我这里供热站给的数据是 供热管道的饱和蒸汽是150度左右 压力是0.4MP 我想知道用这个蒸汽直接把管道通到水里排蒸汽给池水加热 这样每吨水升温一度需要多少立方蒸汽