土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间和前室防烟问题

防烟楼梯间和前室防烟问题

发布于:2017-02-20 20:04:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求助:本建筑为地上28层和地下一层住宅,防烟楼梯间地上部分采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风,对 地上地下 应楼梯间前室共用一套加压送风系统,求问若按高规表选择,前室加压送风系统风量应按哪个范围值选择?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ruanchuan
    ruanchuan 沙发
    地下室、半地下室楼梯间与地上部分楼梯间均需设置机械加压送风系统时,宜分别独立设置。
    受建筑条件限制时,可与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统,但应分别计算地上、地下的加压
    送风量,相加后作为共用加压送风系统风量,且应采取有效措施满足地上、地下的送风量的要求。
    这是因为当地下、半地下与地上的楼梯间在一个位置布置时,由于《建筑设计防火规范》要求在首
    层必须采取防火分隔措施,因此实际上就是两个楼梯间。当这两个楼梯间合用加压送风系统时,应
    分别计算地下、地上楼梯间加压送风量,合用加压送风系统风量应为地下、地上楼梯间加压送风量
    之和。通常地下楼梯间层数少,因此在计算地下楼梯间加压送风量时,开启门的数量取1。为满足
    地上、地下的送风量的要求且不造成超压,在设计时必须注意在送风系统中设置余压阀等相应的有
    效措施。
    2017-02-23 09:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    你确定地下与地上楼梯间可以共用加压送风系统?因为首层楼梯间与地下有防火分隔,应该分开系统。地下一层前室按20层以下风量的下限值选取。
    2017-02-21 21:18:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两台全热交换器并联,机外余压是加一起吗?

两个全热交换器风量各位5000且并联,机外余压也各位350pa,我想计算一下压损,请问怎么计算?是从两个机器并联后按照10000风量开始计算?还是从单个机器出口处由5000到10000合并之后再计算?另外总的机外余压是两个相加吗?谢谢了

回帖成功

经验值 +10