土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教高层二楼污水管排水问题(楼下为架空层),开发商这样设计合理吗?

请教高层二楼污水管排水问题(楼下为架空层),开发商这样设计合理吗?

发布于:2017-02-14 14:35:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 py12301 于 2017-10-27 15:10 编辑

备注下,下面设计是, 福建正荣地产设计的,一开始交涉时,给出的答复是,房子是经过国家验收合格,达到了交付标准,就不存在问题,真扯的开发商);
正荣地产的房子,真心烂


请教各位老师,我因买了高层的底层2楼,下面一楼为架空层,总楼层33层,出现卫生间反水问题,通过查相关资料,认为下面水管有设计不合理。

下面图纸为2楼独立卫生间排水管信息。

这是我找的建筑给水排水相关规范。
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1、排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
2、排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;

1.jpg 2.jpg
图一

3.jpg
图二
上面图一,二为从架空层看到卫生间排水管。

4.jpg
图三
图三为2楼,也就我家水管图。

问题一: 一般卫生间排水管一般是1根排水管,1根空气排管,可现在这个排空气管在我家2楼卫生间顶部就和污水管合并了。这样的话,污水管的臭气就会从我们家横支水管排出到室内,我认为这样不符合建筑给水排水规范。

问题二:我家是最底层,也就最低排水横支管也就是我家的,按照相关规定排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于3m(高层33楼)因为这个垂直距离,按我的理解也就一个楼板的高度(也就0.2m左右)。

总结如上,我认为开发商应该给我家卫生间安装独立的污水排出水管,请各位老师给点意见,谢谢。

后续更新:之前只上传了,2楼和1楼架空层的水管的走向,这次再让大家瞧瞧负一楼的管子走向,奇葩中的奇葩;
同时又有了, 问题三:33层总排污管,到最下面横主管时,连续6个弯道是否符合国家相关排水标准?

直接上图(图四,负一楼,最下面的水管)







1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


1.jpg


2.jpg

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyx11119
    liuyx11119 沙发
    还没有解决吗?如果主立管是从地下室走的开发商不好给你做单排的话,稍微简单点的可能就是你的管子接长点,远点再接入主管,跟着主立管的拐弯什么的走一段,在它下地面前的合适位置接进去,这样各种参数基本上符合规范了。像这种主立管下来就拐弯的,二层确实应该做单排的,但是已经施工了没有条件再单排了这种方法可以弥补一下
    2017-11-08 11:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • co1487050667723
    ....................
    2017-10-27 16:13:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨同层排水降板内是否应该设置存水弯

现在住宅卫生间采用同层排水的做法越来越多,基本上都是采用降板的形式。降板内的排水管在敷设后,一般都采用轻质材料将降板部位进行了回填。 请问:在地板完成面以下,降板回填空间内的排水管,是否需要设置存水弯? 根据CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程,均表述为卫士器具和地漏“宜”自带水封。我担心的是,如果在地面下设置存水弯的话,出现堵塞时,采用工具疏通时,是否会对管道造成破坏,从而引发漏水?

回帖成功

经验值 +10