土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调水泵的限位器

空调水泵的限位器

发布于:2017-02-10 10:34:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
根据监理单位要求,项目上的空调水泵基座需要安装限位器,根据以往的施工经验,利用槽钢制作简便的限位器,但是空调水泵后期运行过程中,因卧式空调水泵的橡胶软接头伸缩性,发现槽钢与混凝土基础打桩处开裂严重,影响严重,现业主等单位要求重做,请问各位有没有好的建议或者新的限位器做法。

26B81FF5C48E02BD9832FE9BA70338D6.jpg

EE895581337BD499CE7E84F4C54EA426.jpg

26B81FF5C48E02BD9832FE9BA70338D6.jpg


EE895581337BD499CE7E84F4C54EA426.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发
    采用200*200的钢板 安装4颗14的膨胀螺栓,地脚稳定就不不会开裂了。
    2017-02-20 21:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • co1487571238756
    看第一张图上的挺好的嘛,第二张图上的基础连接部分太小了吧,应力集中
    2017-02-20 14:54:20

    回复 举报
    赞同0