土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【原创】也谈增压稳压泵的设计压力及计算

【原创】也谈增压稳压泵的设计压力及计算

发布于:2017-02-09 16:49:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看了zhw-zh谈增压稳压泵的帖子, http://bbs.co188.com/thread-9366902-1-1.html,后面十几个“感谢分享,好资料,楼主辛苦”的跟帖,但认真思考下的人很少。对稳压泵的问题,先前有过思考,和zhw-zh的总结有点出入。现详述如下,不对之处请指正。

附图是消规图示对稳压泵压力的解释,两个图中的提示P1>=15-H1和P1>=H+15,都是为了满足消规5.3.3-2 “稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力应大于0.15MPa”(严格来说,提示应为P1>15-H1和P1>H+15)。

消防泵的启泵压力由稳压泵启泵压力计算得出,而不是zhw-zh贴中所说的"消防泵启泵压力P=15+H"。消规5.3.3-2只是给出了稳压泵需维持最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力应大于0.15MPa,这和消规3.5.2给出的“室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定“是一个性质的,是最小值得规定,到底稳压泵要维持最不利点的静水压力多大,到底室内消火栓设计流量多少,还需要进一步确定。

在《给水排水设计手册第2册建筑给水排水》(第二版)109页的例2中,我找到了答案。由该例题的解答得出: ”稳压泵需维持最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力为:(1)0.35MPa(高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场)(2)0.25MPa(其他场所)。 结合手册109页的例2和消规7.4.12可得出红线结论 。由此确定出稳压泵的启泵压力值。

以稳压泵位于高层建筑屋顶为例,设H1=5,H=40,稳压泵启泵压力P1=35-H1=30m(忽略稳压泵管道的水头损失),消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7=68m。也就是说若火灾动用最不利点消火栓,则火灾前,该点压力维持大于0.35MPa,该消火栓打开后出水口,栓口处压力降至0.35-0.07=0.28 MPa时, 应开启 防主泵。
2.jpg

1.jpg


1.jpg


2.jpg

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • bbbeyonddd
    bbbeyonddd 沙发
    最不利点要维持0.35MP,那这样岂不是除了最上面一两层的消火栓外,其他楼层的消火栓压力随时都超0.4MP都要设减压设施了?
    2019-05-13 10:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • bbbeyonddd
    bbbeyonddd 板凳
    这个还用计算吗?图集直接选型就可以了。
    2019-05-13 09:07:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【寓教于乐】观看电影《逃出生天》,思考高层建筑消防如何设计?

网友提问: 看过电影《逃出生天》后,了解到高层建筑在设计时远远没有我们想象的的那么简单的。 其中在建筑防火这块儿,是如何设计的?例如隔火层是必须的吗?对于像电影中如果有人存放有毒物体液体或其他物品有没有考虑到?我们普通人在遇到这种状况时,需要如何应对? 来源:知乎 原文略有改动 电源:逃出生天 主演:古天乐 刘青云 李心洁 金巧巧 陈思诚

回帖成功

经验值 +10