土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 循环泵的旁通管上的蝶阀要不要取消

循环泵的旁通管上的蝶阀要不要取消

发布于:2017-02-08 15:55:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 eastersong 于 2017-2-9 10:59 编辑

锅炉热水循环泵设有旁通管,我在旁通管上画一个止回阀,止回阀两侧加蝶阀,但
审图老师建议取消旁通管上的蝶阀,只留止回阀。为什么要特意提出取消蝶阀?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    你这个旁通管上的止回阀是什么作用?如果是防止水锤的,应该取消蝶阀,以防止蝶阀意外关闭而旁通管起不到作用。
    2017-02-18 13:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • qiaobin321
    qiaobin321 板凳
    想必,你加蝶阀的意思是 为了检修止回阀吧,如果加了蝶阀,必须要保证蝶阀成开启状态。至于是否取消,取决于自己,但是要考虑如果取消,如何对止回阀进行检修!
    2017-02-16 08:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浙江“足浴店”地暖爆炸?究竟是谁的锅(祸)?您怎么看?

截止2017年2月6日凌晨5时浙江台州市天台县赤城街道一足浴店发生火灾,共造成18人死亡,18人受伤。 起火建筑为六层八间砖混结构商住楼,总建筑面积 为2500平方米,1-2层为足浴店,面积约900平方米,过火面积约500平方米。 据网络流传此次火灾或因“汗蒸房地暖爆炸”,具体原因正在进上步调查中。 ▲视频来源:新京报动新闻

回帖成功

经验值 +10