首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 循环泵的旁通管上的蝶阀要不要取消

循环泵的旁通管上的蝶阀要不要取消

本帖最后由 eastersong 于 2017-2-9 10:59 编辑 锅炉热水循环泵设有旁通管,我在旁通管上画一个止回阀,止回阀两侧加蝶阀,但审图老师建议取消旁通管上的蝶阀,只留止回阀。为什么要特意提出取消蝶阀?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

请先 登录,再评论!

  • lsy207207 2017-02-09 10:18:25
    建议你把提问的问题介绍详细些,便于参与者解答你的问题为好。
    #2 0 举报
  • vk3001h 2017-02-09 10:19:17
    可以取消。至于要不要取消自己定。
    #3 0 举报
  • 小虎爸 2017-02-09 20:35:09
    你这个旁通管上的止回阀是什么作用?如果是防止水锤的,应该取消蝶阀,以防止蝶阀意外关闭而旁通管起不到作用。
    #4 0 举报
  • star200725 2017-02-10 14:42:45
    可以取消。至于要不要取消自己定。
    #5 0 举报
  • 宗藏福 2017-02-10 16:26:43
    取消蝶阀的目的就是防止误操作蝶阀而导致系统安全性受到影响!
    #6 0 举报
  • structure11g101 2017-02-15 15:32:10
    取消蝶阀的目的是什么?
    #7 0 举报
  • 勇者无疆 2017-02-16 08:38:23
    能看看你的图纸吗?你没有说清楚这个旁通的作用。如果是短接锅炉的话,必须要蝶阀
    #8 0 举报
  • qiaobin321 2017-02-16 08:46:58
    想必,你加蝶阀的意思是 为了检修止回阀吧,如果加了蝶阀,必须要保证蝶阀成开启状态。至于是否取消,取决于自己,但是要考虑如果取消,如何对止回阀进行检修!
    #9 0 举报
  • wltzhch007 2017-02-18 13:43:04
    你这个旁通管上的止回阀是什么作用?如果是防止水锤的,应该取消蝶阀,以防止蝶阀意外关闭而旁通管起不到作用。
    #11 0 举报