最近有个厂房,做了消火栓,采用临时高压,但屋顶水箱没地方放,只能做地面或地下的稳压泵,但做稳压泵又要双电源,又很难做。
我看消规6.1.9条第3条说市政供水管网能满足初期火灾所需流量和压力,则可用市政直接供水代替高位水箱。

那么, 这一条可不可以这样用,在临时高压系统上,再接入一根市政供水管,只不过市政供水管上加一个低阻力倒流防止器。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1651287138846

    厂房在不方便设置高位水箱时可以不设,在泵房加稳压泵即可

    2023-05-13 09:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • 最终还错过
    不能哦     3.2.3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接,黑体字
    2018-08-23 22:30:23

    回复 举报
    赞同0