土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【技术求助】半导体厂务PCW闭式系统管道内有气排不尽

【技术求助】半导体厂务PCW闭式系统管道内有气排不尽

发布于:2017-02-05 11:02:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大神,本人遇到一个PCW闭式系统内一直有气排不尽问题,主要情况如下:
1、水泵及板换等设置在一楼,有一液位水箱设置在三楼屋面,液位水箱上液面离水泵进口高度约16.5米;
2、车间用水点最高管道离水泵进口约17米,而需使用到PCW水的生产设备出入口约14米;
3、本系统在最高位有设置自动排气阀;
在春节停机维护前,系统运行正常,没有出现管道内有气的情况,在复机后,持续有约10天,管道内一直有气,检查排气阀工作正常,但系统内一直有气存在,包括车间最低用到PCW的设备(其用水进出口甚至低于PCW水泵进口高度)。同时还出现过水从PCW闭式系统回水管道倒流至液位水箱。
请教是否存在以下问题:
1、排气阀故障,排气的同时,也会出现因回水时流速快,倒吸空气进入系统:
2、设置在三层屋面的液位水箱高度为16.5米,与车间最高管道17米有0.5米落差,导致车间回水主管道冲不满?
改善措施是否可以如下:
1、更换排气阀;
2、将液位水箱抬高,或是在液位水箱补水管道上增加一个单向阀?个人感觉水箱抬高会比较直接;
3、将PCW闭式系统增加一个定压补水装置,这样成本比较高;

以上,还请各位达人帮忙给点意见,如有出现过类式情况且改善过的。谢谢!


全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • quakemoon
    quakemoon 沙发
    1、回水管最高点处的水压是多少?
    2、现场设备端是否可能有气体混入管路?
    2017-03-23 08:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • 线轴
    线轴 板凳
    没有见到示意图和系统简图,仅凭你口述的情况分析,可能是水泵的扬程过大造成的。
    2017-02-21 11:44:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机压缩机同品牌的问题?

现在多联机招标,一般都会要求,压缩机,变频器,主控板三者同品牌,据说,有很多厂家产品符合要求,据我所知,有大金,日立,东芝,三星……,请问还有哪里品牌

回帖成功

经验值 +10