土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《新消规》学习之消防水箱有效容积探讨

《新消规》学习之消防水箱有效容积探讨

发布于:2017-01-22 16:27:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]









消防水箱有效容积的确定是消防给水系统设计的重要内容,一直都是给排水同行关注的热点话题之一。
















1、




现行规范对消防水箱有效容积的规定






关于消防水箱的有效容积,现行规范有如下规定:






《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006,以下简称“建规”)第8.4.4条第2款:


消防水箱应储存10 min的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25 L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12 m

3

时,仍可采用12 m

3

;当室内消防用水量大于25 L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18 m

3

时,仍可采用18 m

3








《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005年版,以下简称“高规”)第7.4.7.1条:




高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18 m

3

;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12 m

3

;二类居住建筑不应小于6.00 m

3








第7.4.7.3条:


并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。




   “


水消规”第5.2.1条:


临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:




   1.一类高层公共建筑,不应小于36 m

3

,但当建筑高度大于100m时,不应小于50 m

3

,当建筑高度大于150 m时,不应小于100 m

3






   2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18 m

3

,当一类高层住宅建筑高度超过100 m时,不应小于36 m

3






   3.二类高层住宅,不应小于12 m

3






   4.建筑高度大于21 m的多层住宅,不应小于6 m

3






   5.工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12 m

3

,大于25 L/s时,不应小于18 m

3






   6.总建筑面积大于10000 且小于30000的商店建筑,不应小于36m

3

,总建筑面积大于30000的商店,不应小于50 m

3

,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。






第6.2.3条第1款:


当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60 m

3

,转输水箱可作为高位消防水箱。






第6.2.5条第3款:


减压水箱的有效容积不应小于18 m

3

,且宜分为两格。










2、消防水箱的分类及功能






   消防水箱按其功能可分为3大类:


高位水箱、减压水箱和转输水箱。


其功能阐述如下。






2.1高位水箱






高位水箱是指设置位置高于其所服务水灭火设施的水箱,是临时高压消防给水系统消防水池消防水泵以外的另一个不满足一起火灾灭火用水量的重要水源,其目的是增加消防供水的可靠性。




在多层建筑中,其功能是储存初期火灾10 min的消防水量;在高层建筑中,其功能是:①系统中不设稳压设备时,储存消防主泵启动供水前的消防水量;②系统中设稳压设备时,储存稳压设备运行所需的水量及消防主泵启动供水前的消防水量,同时在消防主泵失灵时,以重力流方式供给消防用水。






2.2减压水箱






 减压水箱是指设置在超高层建筑消防主配水系统中,通过水流释放而减压,并以重力流供水的水箱。其功能是降低消防管网某点处的静水压力以满足系统的压力分区要求,并同时保证水箱前后的流量不变,其作用与减压阀相类似。






2.3转输水箱






   转输水箱是指当消防供水系统竖向超过一定高度而不能一次提升到顶时,在设备层(或避难层)设置的水箱。其功能是既作为下一级水泵出水管的接纳水池,又作为上一级水泵的吸水池。










3、




消防水箱有效容积的探讨








3.1高位水箱






多层建筑中,高位水箱的作用是提供初期火灾抑制所需水量,消防队到达后,由消防队进行扑救。






“建规”第8.4.4条第2款规定


,消防水箱应储存10 min消防水量。此规定的初衷是保证消防队到达火灾现场前的消防水量。









3.1.1多层建筑高位水箱的有效容积





多层建筑高位水箱的作用是提供初期火灾抑制所需水量,高位水箱应储存10 min消防水量。




一般情况下,初期火灾取用的水枪为2支,每支水枪流量5 L/s,总流量10 L/s,10 min消防水量6m

3

。开启的喷头数为2~4只,喷头流量系数K=80或115,在最低工作压力下10 min自动喷水灭火系统用水量见表1。











多层建筑中火灾危险性较大的仓库,


《自动喷水灭火系统设计规范》


(GB 50084-2001,2005年版,以下简称“喷规”)对其所用喷头流量系数的规定值一般均大于其他建筑,仓库等建筑的高位水箱,其有效容积应按实际选用的喷头K值单独计算。




多层建筑高位水箱的有效容积,按2支水枪和4只喷头10 min消防水量计算。




当室内仅设有消火栓水灭火系统时,不应小于6m

3

;当室内设有消火栓和自动喷水灭火系统时,不应小于12 m

3











3.1.2高层建筑高位水箱的有效容积





高层建筑立足于自救,高位水箱的功能是:①系统中不设稳压设备时,储存消防主泵启动供水前的消防水量,对初期火灾进行抑制及扑救;②系统中设稳压设备时,储存消防主泵启动供水前的消防水量和稳压设备运行所需的水量,同时在消防主泵失灵时,可以重力流方式供给消防用水。




按高位水箱最低有效水位是否满足灭火设施最不利点处的静水压力要求,


可分为不设置稳压设备和设置稳压设备2种情况














3.1.2.1不设置稳压设备的高位水箱





当高位水箱设置的高度可满足灭火设施最不利点处的静水压力要求时,不需设置稳压设备。在无任何外动力作用下即可对管网进行重力流供水。一旦出现火情,在主泵启动供水前,高位水箱可提供一定时间内的消防水量用于初期火灾的抑制及扑救。在消防主泵断电失灵的情况下,高位水箱是不需加压就可直接用于灭火的重要消防水源,以最小的成本得到最大的消防安全效益。






“水消规”第11.0.3条:




消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2 min。






第11.0.12条:




……机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。根据该两条规定,接到火警信号后,消防主泵允许的最长启动时间应不大于5min。




因此,高位水箱有效容积计算,理论上按5min即可满足规范要求,但高层建筑的火灾危险性不比多层建筑低、而扑救难度比多层建筑更大,且在主泵启动前,高位水箱对初期火灾的抑制及扑救极其重要,关系到后续火情的发展,因此建议计算时间适当放大到10min。




高位水箱有效容积,按满足2支水枪和4只喷头在最低工作压力下10 min消防水量计算,不应小于12 m

3






对于功能复杂的综合体高层建筑,建议高位水箱有效容积不小于20 min消防水量,且不小于24 m

3











3.1.2.2设置稳压设备的高位水箱





当高位水箱设置的高度不能满足灭火设施最不利点处的静水压力要求时,需要设置稳压设备。高位水箱平时通过稳压设备对管网进行充水,一旦出现火情,消防主泵启动供水后立即可出水灭火,节省管网充水时间,提高灭火效率。




高位水箱下部静水压力能满足要求的楼层,此时高位水箱的作用等同于不需设置稳压设备的情况,上文中已做说明,不重复论述。




当设置稳压设备时,高位水箱的有效容积还应包括稳压设备运行所需的水量。稳压设备运行水量,可参照


“高规”第7.4.8条


气压水罐的调节水量取值,不小于450 L。因此高位水箱有效容积不应小于12.45 m

3

;功能复杂的综合体高层建筑,不应小于24.45 m

3












3.1.3高位水箱有效容积小结






水箱容积太大,在建筑设计中有时处理比较困难,但若水箱容积太小,又势必影响初期火灾的扑救,应综合考虑确定。当不考虑消防主泵断电失灵完全不起作用等极端因素时,高位水箱容积按多层、高层建筑可分别设置为:





多层建筑高位水箱的有效容积:



①当室内仅设有消火栓水灭火系统时,不应小于6 m

3

;②当室内设有消火栓和自动喷水灭火系统时,不应小于12 m

3







高层建筑高位水箱的有效容积,



系统中不设稳压设备和设有稳压设备,其差别仅在是否储存稳压设备运行水量0.45m

3

,出于安全考虑,按设有稳压设备考虑:①常规高层建筑,不应小于12.5 m

3

;②功能复杂的综合体高层建筑,不应小于24.5 m

3








“水消规”




关于高位水箱的相关规定应是考虑在断电情况下,即所有消防供水设备失灵,由重力流水箱供水,提高系统的可靠度。


“水消规”


按不同的建筑类别规定高位水箱容积,建筑高度大于21 m的多层住宅6 m3,其他建筑12~100 m

3

不等,其可满足2支水枪和4只喷头(K=80)在最低工作压力下的的供水时间(见表2),可见其安全性更高。













3.2减压水箱






减压水箱用于超高层建筑主灭火系统的供水,其功能是释放高位水池势能,防止系统超压,并保持供水水量的延续性,


即要求通过减压水箱前后的流量保持不变,静水压力值降低。


图1中,流量Q1=Q2,水流在A点处进行释放为自由水面,B点处静水压力值从P1趋向于0,C点处的静水压力值由自由水面与C点的高程差重新获得。









通过上述分析,减压水箱的有效容积仅需保证通过流量的延续性即可。实际工程中,水箱平时保持在一定的水位,当水箱下游用水时,水位下降,上游进水管打开水位控制阀对水箱进行补水,考虑到上游进水管阀门由关闭状态到完全打开需要一定的时间,且平时水箱也应具有一定的安全储水量,避免下游用水时出现瞬间断流,一般情况下,减压水箱有效容积不应小于10 min消防系统水量。









3.2.1室内消火栓给水系统的减压水箱





减压水箱一般在建筑高度超过200m的超高层建筑室内消防给水系统中设置,根据


“水消规”“表3.5.2建筑物室内消火栓设计流量”


可知,住宅建筑高度h>54 m时,消火栓设计流量为20 L/s,一类高层公共建筑建筑高度h>50 m时,消火栓设计流量为40 L/s,对应10 min消防水量分别是12 m

3

和24 m

3











3.2.2自动喷水灭火系统的减压水箱





超高层民用建筑自动喷水灭火系统一般为


中危险级Ⅰ级和Ⅱ级


,设计流量20.8~27.7 L/s。




实际工程中,地下车库喷头受结构梁布置的影响,较地上场所更为密集;一般情况下,室内还常常设置有高大空间的中庭,因此自动喷水灭火系统计算流量通常为35~40 L/s,按10 min计算消防水量为21~24 m

3











3.2.3室内消火栓和自动喷水灭火系统合用的减压水箱





当超高层民用建筑设置有减压水箱时,为简化消防主灭火系统,室内消火栓和自动喷水灭火系统一般合用主消防供水管网,减压水箱的有效容积应根据室内消火栓和自动喷水灭火系统流量之和计算确定。






实际工程中,减压水箱有效容积一般按不小于10 min消防系统水量计算。











3.2.4特殊建筑物消防给水系统的减压水箱





工业建筑中的高层试验塔、高层垂直生产线/超高层建筑综合体内包含有非仓库类的高大空间场所和舞台、书库、仓库等一些特殊功能的建筑,当设置有减压水箱时,其有效容积应按建筑内同时作用的消防系统水量计算,并应视建筑功能的复杂性和火灾危险性,适当增大计算时间为20 min。










3.2.5减压水箱有效容积小结






减压水箱有效容积应按其供给消防水系统10 min水量计算:




  (1)室内消火栓给水系统的减压水箱,有效容积不应小于24 m

3






  (2)自动喷水灭火系统的减压水箱,有效容积不应小于24 m

3






  (3)室内消火栓和自动喷水灭火系统合用的减压水箱,有效容积不应小于48 m

3






  (4)建筑功能复杂,火灾危险性较高的建筑,减压水箱有效容积按建筑内同时作用的消防系统计算,不应小于20 min消防水量。






“高规”


对减压水箱的有效容积未有明确规定。


“水消规”第6.2.5条第3款:


减压水箱的有效容积不应小于18m

3

,且宜分为2格。




综上分析,笔者认为减压水箱有效容积18m

3

偏小,对系统的可靠度有一定的影响。










4、小结






 (1)高位水箱作为消防水源的冗余,


“水消规”


考虑断电情况下,所有消防供水设备失灵时,可由重力流水箱供水,提高系统的可靠度,其安全性更高。但水箱容积太大,在建筑设计中有时处理比较困难,若水箱容积太小,又势必影响初期火灾的扑救,应综合考虑确定。




  (2)


“水消规”


规定减压水箱有效容积不应小于18 m

3

,偏小。减压水箱有效容积应按其供给消防水系统10 min水量计算。




  (3)


“水消规”


规定转输水箱有效容积不应小于60 m

3

,且可作为高位水箱使用。在辅助灭火系统中,如仅作为转输功能时,容积偏大;但在土建条件允许的情况下,更倾向于平时把更多的水量置于转输水箱中,以提高系统的可靠度,不主张辅助灭火系统中的转输水箱同时作为高位水箱使用;在主灭火系统中,容积偏小。





作者:江帆 岑洪金 王峰






(华南理工大学建筑设计研究院)



全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • wutian2002
    wutian2002 沙发

    hao 

    2018-05-25 09:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • lfpyyf
    lfpyyf 板凳

    学习了,但是这是旧的规范,应该按新的规范进行分析。

    2018-05-25 09:15:25