首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟系统 \ 求教,如图所示的商铺,排烟系统怎么做?

求教,如图所示的商铺,排烟系统怎么做?

这中间是三层的两个商铺,每一个均超了100平方~南边不能开窗,北边隔了一个走廊,这样的情况,商铺应该怎么做排烟系统?

请先 登录,再评论!

  • lsy207207 2017-01-22 17:36:07
    根据GB50016-2014第8.5.3,每个面积大于100m^2的商铺,均应设置排烟口,可采用一个排烟系统,设置竖风道,屋面设置排烟风机排烟即可。供你参考。
    #2 1 举报
  • 顺时钟 2017-01-23 09:47:10
    谢谢,进一步问下,那补风应该怎么做?
    #3 0 举报
  • lsy207207 2017-01-24 11:01:33
    走道有外窗,采用自然补风。
    #4 0 举报
  • xingye8860 2017-01-25 08:57:49
    总结得很不错
    #5 0 举报
  • 结构朱sn 2017-02-07 08:32:45
    谢谢楼主分享
    #6 0 举报
  • bjqb116 2017-02-07 10:51:20
    走道有外窗,采用自然补风。
    #7 0 举报
  • josenda 2017-02-08 09:07:45
    商铺没有新风空调系统吗?满足风量的话作为补风用也可以。
    #8 0 举报
  • lingxg1986 2017-02-09 15:29:13
    回复一下,赚点土木币
    #9 0 举报
  • xingye8860 2017-02-10 08:41:11
    谢谢楼主的资料
    #10 0 举报