土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助大神帮忙分析漏水点!大过年的我家楼上漏水了

求助大神帮忙分析漏水点!大过年的我家楼上漏水了

发布于:2017-01-19 17:51:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
漏的不严重,直到我家卫生间石膏板吊顶有几片水渍洇过来才发现,遂找到楼上。
转天装修师傅来看,把马桶周围重新堵了一下,没想到漏的更厉害了。
第三天楼上卫生间地砖全部刨开重新做防水,闭水试验30个小时吧,没有发现漏水严重。
楼上放掉水,准备开始铺砖,铺的过程中我家莫名其妙开始又滴漏一天一夜停止。工头怀疑下水管道有漏的地方。

我们小区是同层排水,下水管道都是埋在自己家卫生间底下,从外部是看不到的。先从花洒那边地漏放水半小时,24小时过去我家没有滴漏加重。马桶下水管道放水,24小时后我家滴漏没有加重。无奈之下让邻居先装上马桶恢复使用吧。
周一晚上恢复使用,周三晚上大概又开始滴漏了,今天周四查看多了一个滴漏的点。
现在想问问大家,防水重新做了,闭水试验30小时没问题了(这个没问题是指滴漏没有加重,因为之前的积水可能没漏完,所以闭水试验过程中我家顶子还是会有水慢慢滴,现在想还是不能确定是闭水试验的水还是之前的积水),但闭水试验过程中确实滴漏没有加重,比卫生间停用之前要减轻了。
放水铺砖的过程中我家莫名滴漏加重了一天一夜又减轻了。

安装好马桶之后两天两夜的时间吧又开始漏了这个漏水点最大可能在哪里呢?
会是下水管道漏吗?
如果想看下水管道漏否 就要把卫生间地面完全挖开了。
实在是很头痛啊,有经验的兄弟说说看,集思广益一下,谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1491795422872
    专业防水补漏高压灌浆工程13113751071曾工-微信同步
    2017-04-10 11:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • dxnbqq
    dxnbqq 板凳
    这样的漏,最应该检查的是上水管,因为持续性是有压管道漏水的显著特征,比如自来水或热水的阀门或管件连接处。
    2017-02-08 10:07:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【规范解析】中国标准VS欧洲标准,建筑给水排水设计规范给水部分有何异同?

导读 我国建筑给水排水设计规范给水部分和欧洲有什么差异呢?

回帖成功

经验值 +10