超低温空气源热泵家庭供暖工程案例

工程概况:青岛某别墅建筑面积300平方米(节能建筑),要求冬季采暖、夏季制冷。主机技术参数:制冷量35.3kw(在环境温度35℃的情况下);制热量38.8kw(在环境温度7℃的情况下);输入功率11.8kw;采用超低温工况压缩机及低温高效404A制冷制。末端方式:采用风机盘管的形式,夏季制冷、冬季采暖
运行费用: 1、冬季家庭采暖的运行费用 根据《全国主要城镇采暖期有关参数及建筑物耗热量指标》提供的数据:青岛计算用采暖期天数为111天,室外的平均温度为-0.5℃,白天的平均温度为4℃,节能建筑在采暖期间平均耗热量指标为20.4w/㎡,民用电价0.5元/kwh,。超低温空气源热泵在平均温度-0.5℃情况下的能效比为1:3(出水温度43℃);在白天平均温度4℃情况下的能效比为1:3.2(出水温度43℃)。
该超低温空气源热泵能效比的测试结果: 在室外平均温度-5.7℃的情况下能效比为1:2.6。 在白天平均温度-1.6℃的情况下能效比为1:2.9。 所以超低温空气源热泵在计算用室外平均温度的情况下运行费用为: 20.4w/㎡×24h/天×111天×0.5元/kwh÷2.6=10.45元/㎡. 超低温空气源热泵在白天平均温度的情况下运行费用为: 20.4w/㎡×24h/天×111天×0.5元/kwh÷2.9=9.37元/㎡。 冬季采暖水泵运行费用为:1.1kw/h×24h×111天×0.5元=1462.2元 因此青岛节能住宅冬季超低温空气源热泵的运行费用在9.37元/㎡—10.45元/㎡(建筑面积)之间。 300平方米别墅节能建筑运行冬季采暖的费用: (9.37元/㎡×300㎡+1462.2元)~(10.45元/㎡×300㎡+1462.2元) 即为:4273.2元~4597.2元之间。 2、夏季制冷费用与普通的中央空调一致。 以上由网络文章加工整理,供参考。本文请注意两点: 1)厂家样本所给额定冷热量所对应的温度,实际使用要考虑当地气候查COP曲线(本文为第三图)修正;相关依据为《暖规》; 2)计算理论能耗应使用建筑耗热量指标和平均温度。实际能耗建议单独加电表计量。这方面内容可查《建筑热工》相关计算。