土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水涂料的选择方法

防水涂料的选择方法

发布于:2017-01-12 13:59:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、成膜厚度检查

应采用针穿刺法每100平米刺三个点,用尺测量其高度,取其平均值,成膜厚度应大于2毫米。穿刺时应用彩笔做标记、以便修补。

2、断裂延伸率检查

在防水施工中,监理人员可到施工现场将搅拌好的料,分多次涂刷在平整的玻璃板上(玻璃板应先打蜡),成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天后,在1%的碱水中浸泡7天,然后在50℃土 2℃烘箱中烘24小时,做哑铃型拉伸实验,要求延伸保持率达到80%(无处理为 200%)。如达不到标准,说明在施工中乳液掺加比例不足。

3、耐水性检查

将涂料分多次涂刷在水泥块上,成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天,放入1%碱水中浸泡7天,不分层,不空鼓为合格。

4、不透水性检查

在有条件下,应用仪器检测,其方法是将涂料按比例配好,分多次涂刷在玻璃板上(玻璃板先打蜡),厚度为 1.5毫米,静放7天,然后放人烘箱内50℃±2℃烘24小时,取出后放置3小时,做不透水实验,不透水性为0.3MPa。保持 30分钟无渗漏为合格。

若条件不具备,可用目测法检查防水效果,方法是将涂料分4—6次涂刷到无纺布上,干透后(约24h)成膜厚度为1.2-1.5毫米,做成缓盒子形状吊空,但不得留有死角,再将1%碱水加人盒内,24h无渗漏为合格。

5、粘结力检查

G型聚合物防水砂浆,可直接成形“8”字模,24小时后出模。放人水中浸泡6天,室内温度25℃±2℃干养护21天,做粘结实验。G型防水砂浆,灰:水:胶=1:0.11:0.14,G型防水砂浆为2.3MPa。

将R型涂料和成芝麻酱状,将和好的涂料涂到两个半“8”字砂浆块上,放置7天做粘结实验,R型配比(高弹),粉:胶=1:1.4;(中弹),粉:胶=1:0.8-1。R型为0.5MPa,大于等于粘结指标为合格。

6、低温柔度检查

在玻璃板上打蜡,将施工现场搅拌好的涂料分多次涂刷在玻璃板上,成膜厚度1.2-1.5毫米,干透后从玻璃板上取下,放置室内(25℃±2℃)7天,然后剪下长120-150毫米,宽20毫米的条状,将冰箱温度调至-25℃,将试片放人冰箱内30分钟,用直径10毫米圆棒正反各缠绕一次,无裂纹为合格。如有裂纹说明乳液低温柔度不够。


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1484925568097
    很好,学习到了,感谢楼主分享。
    2017-01-22 21:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • liu聪聪
    liu聪聪 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-22 18:30:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【书生江湖·15】近看日本全程施工细节详图,这工艺工法值得借鉴

看一下房子采取抗震措施前后的对比动画 ▲未采取抗震措施 ▲采取抗震措施 1、现场测量 2、奠基、开工仪式 4、房屋主人参加地镇祭仪式之前进行“净手” 5、神社神职人员主持地镇祭仪式 6、祭拜活动 房主祭拜活动 施工人员祭拜活动 7、房屋家人在住宅地基的四角进行抛洒活动

回帖成功

经验值 +10