首页 \ 论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷热源及机组的选择?

空调冷热源及机组的选择?

您好,请教一下,我们这郊区建一座快捷宾馆,没有市政热源,也不准备打井。夏季跟冬季都用风机盘管式中央空调,请问这种情况下,如果不建锅炉房选择什么形式的机组比较好呢?谢谢

请先 登录,再评论!

  • vk3001h 2017-01-10 15:14:27
    如果不是严寒地区的话,可以上风冷热泵。如果是严寒地区,只能上寒区VRV了。
    #2 1 举报
  • 漠之寻123 2017-01-10 17:30:12
    好像也别无选择,风冷热泵比较好的选择。
    #3 0 举报
  • 小虎爸 2017-01-10 20:33:05
    严寒地区不应使用VRV,建议冬季使用太阳能加辅助电加热,夏季水冷机组。
    #4 1 举报
  • vk3001h 2017-01-11 10:50:59
    太阳能属于不稳定热源,太阳能系统里的电加热可不是辅助热源,而是备用热源。那是气候条件不好时候的主用热源,需要按全负荷配置的。说白了就是可以部分用太阳能的电采暖系统,对于电力的供应要求太高。现在的VRV技术已经很先进了,二级甚至三级压缩的机型都有,在严寒地区使用没有任何问题,效率比太阳能高,当然造价比普通的VRV高不少。
    #5 1 举报
  • 小虎爸 2017-01-11 20:18:11
    按规范要求,VRV能效比不能低于1.8,根据我国严寒地区的冬季温度,VRV能效比能做到多少?有没有资料供参考?
    #7 1 举报
  • pearl_czq 2017-01-12 11:48:50
    电压缩式制冷加电锅炉制热也可以呀
    #8 0 举报
  • vk3001h 2017-01-12 13:05:11
    大金的二级压缩机型-25度时能效比大约2.3
    #9 1 举报
  • 小虎爸 2017-01-12 20:10:39
    如果要用至少都要有三家达到要求才行?只有一家容易漫天要价
    #10 1 举报
  • vk3001h 2017-01-16 08:50:19
    不会。日立、东芝、三星之流都有寒区机型,性能和大金的二级压缩差不多。
    #11 0 举报
  • 结构朱sn 2017-02-07 08:26:57
    谢谢楼主分享
    #12 0 举报